Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Ex
1
Should signal from button be of type IS or NON-IS?

Have a button that is placed on zone 2 (data-sheet attached)
Can we connect to signal to the control-system as NON-IS or does it have to be of type IS?

Spurt 8:31 - 5.3.2025
LøstLøst
Ex
1
Kabel offshore - NEK TS 606:2022 - mud/oil resistance

Hei. Det skal trekkes/installeres en COAX kabel for fast installasjon på et boredekk. Det stilles interne krav om at kabel skal være halogenfri, mud og oil resistent. Den skal være i henhold til NEK TS 606 og IEC 61892-4.

Det blir også nevnt muntlig at denne skal også være merket NEK TS 606, uten noen konkrete bevis på dette.

Kabel som skal leveres har følgende godkjenninger;

Standards - acc. to MIL-C-17G

Flame resistance - acc. to IEC 60332-1

Sheath - Flame Retardant Non Corrosive material (SM-M16 )

Marking - RG-213 MIL-C-17G- FRNC

Product Description - Halogen free RG - Cables acc. to American Military-Specification MIL-C-17F, MIL-C-17G

Test Standard - MIL -C-17F:1986 and MIL-C-17G:1985; IEC 60332-1-2:2004;
IEC 60754-1/2:1991/97; IEC 61034-2:2005

Spørsmål:

1. Oppfyller denne kabelen kriteriene for installasjon?

2. Hvilken effekt har halogenfri kabel, utenom at den tåler høye temperaturer?

3. Er mud/oil resistance beskrevet på samme måte som "fire resistant, halogen free, osv" i datablad? Eller tåler f.eks en halogenfri kabel mud/oil?


På forhånd, takk!

Spurt 14:05 - 21.2.2025
LøstLøst
Ex
1
Sonekart uten gassgrupper og T-klasser

Hei. Spørsmålet gjelder en olje/gass-plattform på norsk sokkel der dokumentasjon for EX-filosofi og sonekart kun beskriver; soner 0-1-2. Det er ingen beskrivelse av gassgrupper eller temperaturklassifisering for de ulike områdene/sonene på riggen. Klassifisering ble gjort av et norsk firma for lenge siden, og plattformen er fra seint 70/tidlig 80 tallet.

1. Hvordan skal man forholde seg til dette med hensyn til atex-inspeksjon?

2. Hvordan skal man forholde seg til dette men hensyn til leveranse av nytt Ex-utstyr og modifikasjoner?

På forhånd, takk!

Spurt 13:39 - 21.2.2025
LøstLøst
Ex
1
Question and answer

Is there any question bank for ex exam available?

Spurt 15:52 - 18.2.2025
LøstLøst
Ex
1
Kabler på landanlegg: Beskyttelse mot mekanisk skade

Hei,
I NEK 420 9.3.7 står det at kabler skal installeres slik at de unngår å bli utsatt for mekanisk skade. Dette gjelder jo all kabel installasjon Ex eller ikke, så hva menes det egentlig med dette?

Må en kabel være armert når den er installert på en kabelstige 2 meter over bakken og er vekk fra all normal «trafikk»?

Eller er det slik at kabler skal bare skal være beskyttet mot mekanisk skade ved normal drift på et anlegg? Altså som vanlig industri-installasjon med litt strengere risikovurdering, som f.eks. ekstra mekanisk beskyttelse hvor kabler går til lysbrytere/stikkontakt og der det kan oppstå servicearbeid med verktøybruk?

Spurt 10:26 - 15.2.2025
LøstLøst
Ex
1
Antistatiske hydraulikkslanger og NORSOK Z-015

Hei,

NORSOK har publisert svar på spørsmål om antistatiske slanger her:
FAQ til NORSOK Z-015 – Antistatiske slanger

I ISO 8031:2020 er kapittel 4.9 relevant for Ex-klassifiserte områder, og jeg forstår det slik at testen beskrevet der må utføres. Likevel ser det ut til at distributørene som selger hydraulikkslanger ikke kjenner til dette kravet og dermed ikke kan levere slanger som er testet i henhold til standarden.

Jeg utleder dette kravet fra IEC 60079-32-1, kap. 7.7.3.2 nr. 2, og slik jeg tolker det, er dette en type test som kun må utføres én gang per slange.

Problemet er at jeg ikke finner en halvledende eller ledende hydraulikkslange med arbeidstrykk på 350 bar.

  • Noen leverandører hevder at de leverer dette, men når jeg tester slangens utside med en megger (500V, 10-15 cm avstand), måler jeg over 550 MΩ.
  • Hvis slangen faktisk var halvledende, skulle motstanden vært under 1 MΩ per meter.

Spørsmål:

Hvor kjøper folk egentlig hydraulikkslanger til Ex-klassifisert hydraulisk utstyr?
Det brukes fortsatt mye slikt utstyr offshore, så noen må jo ha en løsning på dette?

Setter pris på alle tips og erfaringer!

Spurt 14:02 - 6.2.2025
LøstLøst
Ex
1
Silver seal på NPT gland

Hei,

Skal glands med NPT gjenger ha silver seal på gjengene, eller holder det å skru gland rett inn i apparatet?

Noen sier at gland ikke vil bli tett uten silver seal. Andre sier at det ikke vil være noe oppbygd trykk her, så derfor vil det ikke være nødvendig med silver seal og gland vil holde tett.


Hva er fasiten her?

Spurt 14:44 - 26.1.2025
LøstLøst
Ex
1
Forskjell på ex grunnleggende og ex grunnleggende for elektropersjonell

Hei, jeg ser dere har ex kurs grunnleggende og et eget for elektropersjonell som er på nett. Den ene koster 17 950kr og den andre ca 7/8000kr. Hva er forskjellen på disse? Jeg er elektriker og vil bli maritim elektriker. Trenger jeg den til 17 950 eller holder den på nettet?

Spurt 14:07 - 16.1.2025
LøstLøst
Ex
1
PT 100 element i ex sone

Er det behov for en barriere i loopen når et pt 100 element (3-leder) som står i ex sone kobles direkte til en i/o modul eller er dette ikke nødvendig. Tenker at så lenge kapslingen til pt 100 elementet er Ex e kan vi kalle dette for "simple apparatus". I/O modulen til pls'en måler endringer i motstanden på pt 100 elementet, men er denne spenningen høy nok til å kunne gi en gnist?

Spurt 11:38 - 13.1.2025
LøstLøst
Ex
1
Ovn i EX p container

Hei

Vi har en kontroll container med overtrykk. Det har stått en panelovn i Ex p delen tilkoblet stikkontakt som går av ved gass, brann eller tap av overtrykk, men nå har vi fått beskjed om at det ikke er godkjent. Og må da inn med en EX ovn, problemet er da å få strøm til den. Ville det vært godkjent å koble en gummikabel til den og så i stikkontakten? Huset på Ex ovnen er Ex d under 2L.

Spurt 10:17 - 9.1.2025
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.