Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Hvilken kompetanse kreves for å utføre commissioning/funksjonstesting av Intrinsic Safe loops offshore?
Kabler og installasjon er utført av elektro entreprenøren på plattformen, men commissioning/funksjonstesting skal utføres av utstyrsleverandør.
Er deres kurs som heter EX grunnleggende dekkende eller må vedkommende ha IECex (Ex003 og Ex006) sertifisering?
Skal IE/IS/PE være helt seperate og adskilte fra hverandre i et kontroll kabinett? Eller kan vi etablere 3 stk skinner som er internt tilkoblet og samtidig tilkoblet et punkt i strukturen? Dette gjelder hvor kontroll kabinettet også er plassert Ex område.
Hei,
Jeg lurer på hva som menes med temperaturklasse i Norsok Z-015 for kabel på midlertidig utstyr.
Vil det si maksimalt kontinuerlig ledertemperatur?
5.7.2 Kabler for tilkobling til innretning
For kraftforsyning til utstyret skal det medfølge en kraftig, minst 35m gummiisolert kabel av type H07RN-F eller tilsvarende, med temperaturklasse 85 grader celsius (eller en annen kabel med dokumentert tilsvarende eller bedre egenskaper). Tilkoblingskabler trenger ikke overholde NEK 606.
Har et oppgave som litt usikker jeg skal dimensjonere et IT anlegg 230v med 15 stk 16A kurs C og en 20A Bilader
Det som jeg kom på at tot summen av In x 15= 240A + 20 =260A x 0,5
samtidighet Fk 0,5 x 260= 130A /kvadr3 =75A ov
inntakskabelen er rk16mm2 CU uten jord. vet ikke om der er riktig eller ikke takker på forhånd hvis noen hjelper meg.
What do you want to do ? New mailCopyBærbart batteriverktøy blir mer og mer vanlig, -nå også offshore.
Offshore har normalt strenge regler internt for at dette ikke skal tas ut i soneområder, -men kun tillat brukt innendørs i overtrykksrom.
Flere utfordrer nå dette å ønsker vanlige batteridriller og annet batteridrevet kraftverktøy brukt ute / inne i uklassifiserte områder, -og eller sone II
For å komme frem til f eks uklassifisert område må en kanskje gå gjennom soneområder, -hva så når heller ikke batteriet da er koplet fra utstyret??? Kritisk AT med gassmåling på arbeidstedet vil dette være bra nok?? Også for BRUK i sone II??? Transport med frakolet batteri i egen koffert er dette nok??
Finner fint lite om akkurat dette i NEK 420
Hei - vi skal levere et system som er flyttbart - en tralle med små pumper med Ex-skap (2-delt, Ex e og Ex d) der trallen med skap vil stå i Ex sone 1 (gassgruppe IIB, temperaturklasse T3). Vi skal levere 5 meter kabel med Ex-støpsel til tavle - mener å huske det er noen spesielle krav til kabel når det er "flyttbar installasjon" eller husker jeg feil? Det er kun on/off for pumper ingen frekvensstyring.
Hei
Jobber med et prosjekt der vi skal levere utstyr for Class 1 Division 2 på et fartøy som skal operere i Mexico Gulfen. Utstyret det er snakk om er en lastcelle, den inneholder ingen aktive komponenter, kun HBM strekklapper. Disse har vi koblet til lastcelleforsterker av typen GM Int. D5264S som har blå klemmer. (IS).
Opprinnelig hadde vi tenkt å levere IS krets, men dette vil ikke vår kunde i utgangspunktet ikke godta, da de ikke ønsker vedlikehold osv som dette medfører.
Det ble derfor foreslått av vår kunde at vi kunne lage en Simple Apparatus deklarasjon, dette forlangte de at ble gjort av en tredjepart. Vi fikk innhentet rapport fra tredjepart, men denne inneholdt informasjon om at SimpleAPparatus måtte forsynes fra IS barriere. Vår kunde påstår fortsatt at man ikke trenger barriere når det er snakk om Class 1 Div 2, og lener seg mot skrivet som er linket til under. I dette skrivet ser det ikke ut til at man behøver barriere i Div 2, kun i Div 1.
Komponentene vi skal levere vil altså være de samme uansett, men forskjellen vil være merking av utstyr og farger på rekkeklemmer etc. Vi bruker samme lastcelleforsterker/barriere, men med annen merking/vedlikehold.
Som jeg har forstått det kan også IEC60079-11 definisjonen brukes i USA.
Er det noen som har vært borti dette før og har noen råd?
Er det mulig å bruke Simple Apparatus i Class 1 Dov 2 uten barriere?
Link:
A Guide to Safe Electronic Weighing in Hazardous Locations - Handbook (blhnobel.com)
Hei,
Jeg har en eksisterende EXE koblingsboks i uklassifisert område, der vi skal installere et fiber patchepanel for tilkobling av fiber. Fiberen som er i boksen skal skjøtes i dette patchepanelet, og den nye fiberkabelen skal plugges med ferdig termingerte LC connectorer. Fiberkabel som skal kobles til er en Single mode fibre, Fire&Mud resistant QFCU 9/125 48 Core. Siden det er bruk av Class 1 laser, vil det ikke være behov for bruk av EXE koblingsboks, men ønske fra kunde er å bruke eksisterende koblingsboks. Hvordan er mulighetene for å nedgradere boksen til en ikke-EX boks? Kan det installeres fiber patchepanel uten å fjerne ATEX sertifiseringen?
MvhSindre Meek
Har en kunde som vil ha bygget om en kontainer type J til type E.
Det er installert Ovn,lys med batteripakke og stikk kontakter i denne fra før med brytere(alt i EX), samt satt inn en arbeidsbenk med verkøytskuffer
Er det noen spesefikke krav som må gjøres for og bygge om fra type J til E ?
Ser at PA er ett krav hvertfall.
Heisann,
Eksempel: Ex godkjent (Gas, Sone 1, evnt. Sone 2) PC/Touchskjerm har oppgitt ambient operasjonell temperatur til 0-50*C.
I området skjerm er plassert, kan ambient temperatur potensielt synke under 0*C.
Bør man (må man? krav i IEC60079-x?) i dette tilfellet ha tilførsel til skjerm koblet via en termostat ved siden av, som kan kutte strømtilførsel dersom temperatur synker under 0*C ?
Noen som kjenner til om dette er et krav i forbindelse med Ex sikkerhet?
Bruker man skjermen under 0*C, så kan man jo risikere at skjerm kan gå i stykker, noe som i seg selv selvfølgelig er dumt, men verre blir det kanskje om det er Ex sone, tenker at man internt i skjermen potensielt kan få en feil som kan generere varme/gnist som kan antenne gass da.