Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Hei
Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?
Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen
Mvh Jørn
Hei,
Jeg trenger litt assistanse med å tolke inspeksjonstabell 1 per kapittel 6 i NEK 420A (NEK EN 60079-17:2014) og då nærmere bestemt punkt 17 som sier: Elektriske tilkoblinger er tildratt. Vi vurderer ett instrumentdesign som består av en Ex e kapsling med Ex e rekkeklemmer. På ene siden av klemmene terminerer vi ledere som går til sertifisert elektronikk mens den andre siden av klemmene er kunden sitt grensesnitt for terminering av feltkabel. Vi ønsker å plassere ett plastdeksel (i ikke-ledende materiale) over hele klemlisten slik at denne dekker over alle skruene på "vår side". Dette plastdekselet vil ha en etikett som viser terminalinformasjon, forenklet kobling og annen viktig informasjon. Spørsmålet mitt er: Må anleggseier/kvalifisert personell skru av dette plastdekselet for å kunne utføre detaljert/nøye inspeksjon av at skruene er tilstrekkelig tildratt ved en periodisk inspeksjon i henhold til punkt 17 i inspeksjonstabell 1?
Mvh,
Eric
Hei
Lurte litt på hvordan ex vedlikehold utføres i praksis på ex nipler (bortsett fra visuell inspeksjon)
Er det "vanlig" ved "detailed inspection" å demontere nippel og sjekke f.eks jording på ExD nipler, gjenger/flammespalte osv?
Hei!
Er det et myndighetskrav at ex-trucker skal inn på en omfattende ex-service minimum hvert 3.-år?
Har fått pris på dette og det ble mellom 60.000-70.000,- pr. truck?? dette kommer da i tillegg til den årlige sakkyndige kontrollen. Har etterlyst kravet på dette, men de henviser bare til en eldre standard som omfatter fastmontert utstyr.
Mvh
Bjørnar
Hei,
Ser at CompEx referer til IEC 60079, så hva er egentlig forskjellen på noen med IECEx sertifisering og noen med CompEx sertifisering?
Kan en med IECEx sertifisering utføre for eksempel førstegangs inspeksjon på anlegg hvor det er krav til CompEx sertifisering og omvendt?
Vi har en monitor type Bartec, denne er Exq. Den er blitt åpnet for å sjekke muligheten for reperasjon.
Vi tok ut "sanden" (glassperlene) og målte 2 stk glassikringer og 2 stk temperatur sikringer.
Etter dette gjørde vi reine gummipakningen og fylte kapslingen med samme sand uten noe fukt tilbake.
Lukket kapslingen og fylte resterende sand inn i åpning bak slik at hele kaplsingen var fylt med lik mengde og helt full.
Spørsmålet da er trenger men ny sertifisering eller kan vi med ex-vedlikehold godkjenene denne.
Hei,
Me har eindel standard Ex produkt. Desse er typisk for bruk i AC system, primært 1-fas. Når me skal merke tilkoplingsklemmene så skulle me i utgangspunktet ha visst kva for eit nettsystem desse skulle ha vore tilkopla for å kunne merke dei korrekt. For TN så skulle det typisk ha vore 'N', 'L' og 'PE'. For IT så skulle det ha vore 'L1', 'L2' og 'PE' (alternativt 'L3'). Dersom utstyret skal brukast i TN system så skal vel også strengt tatt 'N'-ledaren vere blå.
Finst det nokon normer eller retningslinjer som seier noko om korleis utstyr som er tiltenkt bruk i fleire typar nettsystem kan/skal merkast?
Hei,
Har et Ex-P utført skap, må skapet resertifiseres hvis man legger til strømsatte deler (sikringer/kontaktorer osv)?
Er det noen andre parametere enn volum og spyletid som brukes i beregningen?
Hei,Jeg har tidligere spurt om det å fylle silikonolje i ett allerede Ex e sertifisert utstyr, se her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Fylle-Ex-e-kapsling-med-silikonolje-for-aa-forhindre-vanninntrengning.
Nå er det istdenfor vurdert å ha en stålkapsling rundt hele det Ex-sertifiserte utstyret hvis eneste funksjon til denne kapslingen er å forhindre vanninntrengning til det Ex-sertifiserte utstyret. Slik jeg vurderer det så kan denne kapslingen være en vanlig industriell kapsling, korrekt? Kapslingen skal stå i sone 1. Hvis ja på spørsmålet kan man da bruke en Ex e kapsling som har komponentsertifikat og ignorere/fjerne Ex-merkingen då kapslingen kun skal fungere som en vannbarriere?
Mvh,
Eric
Må man verifisere ex e koblingsboks hvis man setter inn ekstra rekkeklemmer og eller lager ekstra hull for nipler?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.