Hei!
Vi har diverse mekaniske deler som ikke er sveiset fast på dekk. Disse delene er lagret opp med enten komposittlagre eller messinglagre. Har kikket i de forskjellige IEC 61892... men er litt usikker på hvor mye som skal jordes av disse delene. Noen av disse delene har montert instrumentering med max 24VDC og er IS-krets.
Er det noen enkle regler for hva som skal jordes av mekaniske deler?
Vi har også noen hydraulikksylindere uten instrumentering, skal disse jordes i hver ende?
Har dere noen erfaring på dette feltet? Er det noen andre IEC standarder jeg burde lete i?
Er det tillatt å installere noe utstyr i sone uten Ex merking? Ser vekk fra enkle apparater. F.eks koplingsboks for Exi kretser. Fusex(1.0.5) sier at utstyr skal være merket med en del data, samt symboler for utstyrsgruppe og kategori. Det foreligger en vurdering av boks fra instans med risikovurdering og den anses som sikker.(ingen tennkilde) Den er også vurdert opp i mot krav i 60079-0 om slagfasthet. Men ikke sertifisert som sådan. Og ikke merket. Takk for innspill.
Hei,
Har fått en litt spesiell henvendelse. En sensor er sertifisert som Ex eb mb hvor elektronikkmodulen er Ex m som er installert inni en Ex e kapsling. Grunnet "svak" IP grad på denne Ex e boksen har det vært forespurt om man kan fylle denne Ex e kapslingen med en ikke-ledende silikonolje for å forhindre vanninntrengning grunnet periodevis nedsenkning (turret på FPSO). Det er ikke snakk om å resertifisere denne sensoren for å få med oljefylling (Ex o), men om det er mulig å fylle silikonolje i en Ex e kapsling uten å måtte resertifisere enheten? Jeg har vært tydelig på at dette ikke er tillatt men ønsker gjerne en bekreftelse og evt. henvisning til normreferanser om det eksisterer.
Mvh,
Hei!
Vi skal bruke en proxy switcher (Ex sertifisert og Namur) i Ex sone 2 med tilhørende barriere i sikker sone.
I Ex sonen skal vi bruke en jumper kabel med plugg i hver ende for å koble fra switchene, begge ender av jumper kabel er i Ex sone.
Må pluggene være Ex-plugger eller kan vi bruke andre plugger som selvfølgelig har bra nok IP?
Har prøvd å se i NEK IEC60079-15 kap. 20, men er ikke sikker.
Hei
jeg har tenkt til å ta fagbrevet som privatist. Det jeg lurer på er om hva jeg må gjøre for å få dette? jeg har allerede studiekompetanse og har bestått alle fellesfagene så det eneste jeg mangler er kun programfagene fra vg1 elektro og vg2 elenergi. Det jeg har skjønt er at jeg må ta eksamen i alle programfagene i tillegg til å ta en tverrfaglig praktisk eksamen i hvert av områdene for å bli lærling i 2,5 år. kan noen bekrefte dette? Vet noen hvilke programfag dette er? jeg finner ikke en konkret svar på nettet om det så hadde vært fint om noen kunne si meg hvilke programfag det der. Også står det at jeg må få dokumentert YFF før jeg blir lærling. Hvordan gjør jeg dette som privatist?
Hei!
Vi ser på om vi skal levere elektrisk utstyr til Vietnam som skal Ex sertifiseres. Er litt usikker på om utstyret skal ATEX eller IECEx sertifiseres.
Jeg finner ikke Vietnam på listen over land som er medlem av IECEx.
https://www.iecex.com/information/countries/
Finner et annet sted at de godtar ATEX i Vietnam, men dette er jeg ikke sikker på.
Har dere noe klart svar på dette?
Hei forumleder,Har fått oversendt underlag fra en av de største boksprodusentene i verden og her vises T-koden i Ex-merkestrengen på merkeskiltet som T. Gb og hvor man ett annet sted på skiltet har spesifisert T-klasse og omgivelsestemperatur for to forskjellige T-koder. Jeg mener at man ikke kan bytte ut det numeriske sifferet i T-koden i Ex-merkestrengen med ett punktum, i alle fall ikke om man leser IEC EN 60079-0:2017 kapittel 29.4 punkt d). Det står heller ikke noe i EN 60079-7:2015 som gir rom for en slik forenkling så vidt jeg kan se?Hva tenker du om dette?
Mvh
Eric
Hei
Er det noe krav til at instrument jording "IE" skal være rødmerket? Hvor er det i så fall beskrevet?
Er ikke denne lederen å betrakte som en jording og slik at kravet kun er at den skal være gul/grønn.
Exd kapslinger med plane flammespalter IIB
Om det oppstår tvil om tilstand til gjenger, hvordan vet vi at gjenger til boltene som fester lokket er iht. NEK 420 (60079-19)? Her står det ikke definert tolking, men at gjenger er i akseptabel grad.
Om vi leser 60079-19 2019 (denne inngår ikke i NEK 420)Dersom det har vært behov for oppfrisking av gjenger kan det se ut til at gjengene må tolkes (GO / NO GO) iht. produsentens toleranse.
Mener dere at gjengene skal tolkes GO/NO GO og i tilfelle hvor mye lengde av gjengene kan aksepteres å være skadete? Det vil også avhenge av Exd kapslingens materiale, SS316 krever kortere gjengeparti enn aluminium for å ivareta nødvendig tiltrekkingsmoment.
Produsent vil sannsynligvis ikke akseptere noe skade.
Gode innspill mottas med takk.
Hei,
vi har en strømforsyning som i følge datablad/sertifikat er Atex godkjent. men det finnes ingen atex merking på modulen.
De som skal godkjenne kapslingen spør om hvorfor dette ikke finnes.
Er det krav om at alle komponenter inne i en kapsling skal ha atex merking printet på komponenten?
eller kan de som godkjenner kapslingen gå god for det ettersom det finnes et sertifikat på modulen?