Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Intrinic Safety kalkulasjon av simple apparatus

Iflg 60079-25 så kan simple apparatus legges til en IS krets uten å modifisere safety assessment, men hvordan skal is kalkulasjon gjøres når det kun er simple apparatus i kretsen?Eksempel:Barriere i non-hazardous area, som kables ut til trykknapp i hazardous area, cert for trykknapp har da ikke Ui, Ii, Ci, Li og Pi, hva skal da skrives i IS kalkulasjonen? Bruke rated voltage og current, og regne ut P i forhold til dette?

Skal simple apparatus som dette ikke ha noen Ci og Li parametere her da slik at det kun blir tatt hensyn til om kabelen kan lagre nok tenningsenergi?

Spurt ${formatDate(1574326003)}
Løst Løst
Ex
Motorvern på Exd-motor i Sone 2

Hei,

Vi har en motor II 2G EX de IIB T4 Gb som er plassert i sone 2, med merkestrøm 19.7A.

Denne har et forankoblet vern på 32A, dvs. ingen beskyttelse mot overlast på motor.

Derimot kan jeg se det er montert inn overvåkning på viklingene på som tripper motoren på en gitt temperatur.

Er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1574283570)}
Løst Løst
Ex
Vedlikeholdsrutiner på Ex installasjoner

Vi har fått forespørsel fra en kunde vedrørende IK avtale og vedlikeholdsavtale for et klasset tank anlegg.

Dette blir det første anlegget vi har med Ex installasjon, og lurer på følgende.

Er det 5 års sykluser for Ex vedlikehold eller oftere?

Kreves det mer kurs en ex vedlikehold for å jobbe mot en vedlikeholdsavtale?

Spurt ${formatDate(1574254178)}
Løst Løst
Ex
Minste tverrsnitt på Exd instrument kabel

Hei

Lurte på om det er noen krav til minste tverrsnitt på en exd instrumentkabel offshore?

Var noe snakk i å bruke en Cat5e nettverkskabel kabel for power til exd instrument, der det er gjort beregninger på om tverrsnittet holder. Men synes det høres merkelig ut selv om det kan gå.

Spurt ${formatDate(1574241166)}
Løst Løst
Ex
Exd nipler

Vi har en diskusjon gående om hvordan Exd nipler skal monteres, niplene er fabrikat RCN type RADUenigheten gjelder hvorvidt armeringen skal sitte fast mellom "cone" og "låsering" når mutter løsnes.

De fleste nipler vi har vært i kontakt med tidligere, der opplever vi at armeringen forblir fastklemt, men disse niplene oppfører seg ikke på samme måte, her løsner låseringen og armering frigjøres når mutter løsnes.Niplene er "Size 20 & 25 " material 316, de skal trekkes hhv 30Nm & 50Nm, men det er ikke tilstrekkelig til å låse fast armeringen "permanent".Armeringen sitter fast så lenge det er moment på mutteren, men løsner med det samme mutteren løsnes.

Finner ikke noe sted det står at armeringen skal sitte fast, men flere her mener det ble uttalt på kurs hos dere.Det står noe i NEK om at nippel skal sitte såpass fast at det må brukes verktøy for å demontere, men det tolker vi å gjelde mutteren, ikke armering/cone/låsering.

Skal armeringen låses fast og forbli fastklemt når mutter løsnes, eller er det greit at armering frigjøres når mutter løsnes?

Spurt ${formatDate(1574237438)}
Løst Løst
Ex
Samsvarserklæring på et produkt som har fått nytt Ex sertifikat

Hei,Vi har en del sikkerhetsbarrierer (galvaniske skiller) liggende på lager som vi har fått fra vår lokale distributør. Når vi sjekker Ex-merkingen så ser vi at disse har ett eldre sertifikat, det vil si de fikk nytt ATEX sertifikat i 2016. Produsenten sin samsvarserklæring (som foreligger i revisjon 10) henviser så klart til det nye sertifikatet. Hva sier egentlig lovverket av det å levere disse barrierene i forhold til at de henviser til et sertifikat som har blitt erstattet? Kan de ikke leveres? Kan jeg levere de sammen med ny eller gammel samsvarserklæring? Er dette noe som produsenten evt. bør besvare?Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1573461650)}
Løst Løst
Ex
Panelovn i overtrykkskontainer

Kan man montere en standard panelovn inne i en overtrykkskontainer, godkjent for zone 1?

Spurt ${formatDate(1573123578)}
Løst Løst
Ex
Tilbakevirkende kraft på nye normer

Hei.

Dersom det kommer nye retningslinjer i norm, må man sørge for at alt av utstyr som allerede er installert må tilfredsstille dette?

Jeg tenker spesifikt på NEK EN 60079-28. En laser som står inne i en EXd kapsling og "skyter" ut i sone 1 vil kunne være sertifisert etter tidligere normer, men ved endring på innholdet kan man få et problem på grunn av 60079-28 og styrken i laseren.

Vil denne normen ha tilbakevirkende kraft og føre til at man må endre allerede installert utstyr som har komponenter som ikke er godkjent etter 60079-28?

Spurt ${formatDate(1573053246)}
Løst Løst
Ex
Svake kabler til kamera som er i drift, Ex

Har noen kameraer som står i Ex-områder med dårlige isolasjonsresultater på tilførselskablene. Dette er gamle installasjoner, som var godkjent den gang de ble installert. Finnes det krav angående om dette må kobles ut eller om det kan stå idriftssatt? Isåfall hva er kravene og hvor kan jeg finne dem?

Mvh

Emil

Spurt ${formatDate(1572946073)}
Løst Løst
Ex
Pakninger på EX e koblingsboks

Hei!

Er det mulig å sette på egne packninger så lenge en oprettholder ip grad på ex e ? Eller må en sette på orginal packning?

Spurt ${formatDate(1572530157)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.