Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Hei

Hva betyr det når koblingshuset til en gammel heater er merket med Ex d 3 n ?

Koblingshuset er ikke i d utførelse.

Kun 2 tilkoblingspkt i huset.

Kan sende over bilde ?

Mvh Idar

Spurt ${formatDate(1564474811)}
Løst Løst
Ex
modifisering av Temperaturhode

Hei, Jeg har et rosemount 0185 Temperaturhode for TC type J Ex db IIC T6...T1 Gb.

Det er en 1/2"NPT rør tilkobling mellom selve hodet og termolommen. Denne kommer med som standard utstyr. Er det lov å modifisere den/bytte den? vil det påvirke Ex klassifiseringen?

Spurt ${formatDate(1563963625)}
Løst Løst
Ex
Bytte motstand i Exi bryter

Vi har manuelle meldere av merke KAC modell WCP1A her på Martin Linge platform.Det er en bryter merket Exia IIC T4 Ga.Bryteren er levert med intern motstand 470ohm, motstand er montert på et lite kretskort.

Merkelappen inne i bryteren på deksel over kretskortet angir hele model nr med opprinnelig motstand.WPC1A-R470SG-K013-01IS

For at bryteren skal fungere her ombord må vi erstatte motstanden med en på 2,2kohm, dvs vi må lodde av eksisterende motstand og montere en ny.

Det er uklart om vi kan bytte motstand, bryteren leveres som standard med 470 evt 680 ohm, men vi må ha 2,2 kohm...

Spørsmålet er om vi kan bytte motstanden selv eller om vi må spesialbestille brytere med 2,2kohm motstand installert, noe som blir svært mye dyrere...

Spurt ${formatDate(1563898383)}
Løst Løst
Ex
RIO

Hva er et Rio kabinett? Tar gjerne forklaring for dummies.

Er det slik at kontrollkabler til MCC i tavle kan hardwires fra et Rio kabinett som så går videre med signal til SAS node?

Spurt ${formatDate(1562745123)}
Løst Løst
Ex
Egensertifisering, sone 2 - EX e

Hei. Jeg ser på muligheten til å lage eget produkt til EX-e koblingsbokser.Utstyret er av plast og skal plasseres i Ex-e glands.Tenkte dette forumet kanskje kunne hjelpe med hvilke krav som stilles til utstyr montert i ex-e glands.Kabler har f.eks. ingen ex merking, men er beskrevet vagt i gland produsentens datablad.1. Hva vil det koste å ex-e godkjene gjennom 3.part (grovt regnet)?2. Tidligere ex nR kunne "selv-godkjennes" , og kunne brukes i sone 2 - Er dette en mulighet?3. Er det mulig å få godkjent utstyret mot produsenter av glands uten re-sertifisering av deres utstyr ?Brainstorm gjerne rundt muligheter - er sikkert ikke de eneste som har tenkt på å få laget noe til offshore, men blitt stoppet av ATEX-frykten :)

Spurt ${formatDate(1562342859)}
Løst Løst
Ex
Elektronisk motorvern

Hva er et elektronisk motorvern? Og kommer dette i ex utførelse eller må det stå inne i exd kapsling?

Spurt ${formatDate(1562097557)}
Løst Løst
Ex
Resertifisering av Ex-d kapsling

Vi har noen Ex-d kapslinger som inneholder mottakere for signaler fra fjernkontroll for lastearmstyring. Nå er det mulig at noe av utstyret innvendig skal byttes ut. Kapslingen har sertifikat INERIS 01 ATEX 0025. Den har sertifisering Ex II2(1) GD Exd[ib] IIB T6. I sertifikatet for kapslingen før ombygging er det ikke nevnt noe om komponentene som er montert inni (og som man ser er det ingen U i sertifikatet).

Leverandøren av systemet hevder at sertifiseringen fortsatt er gyldig etter utskifting av komponentene.

Kapslingen er av rustfritt stål og har innvendige mål 400x320x175 mm. Systemet ble levert i 2009/10.

Spørsmål: Må kapslingen reserifiseres etter bytte av komponenter? Kan en erklæring fra systemleverandøren være nok til å slippe resertifisering?

Spurt ${formatDate(1561370225)}
Løst Løst
Ex
Termistor rele

Hei

er det nødvendig med EX sertifisering på termistor rele i EX D e motor, når releet er i sikkersone?

Og kan man benytte det inne bygde termistor relet i en frekvensomformer for Ex motorer ?

Hilsen Vidar Johansen

Spurt ${formatDate(1560427965)}
Løst Løst
Ex
EXD posisjons-monitor for brannspjeld i gass atmosfære installert med IS endebrytere sertifisert for Dust

Hei,

Har ett brannspjeld med EXD posisjons-monitor som indikerer posisjon på spjeld. Posisjons-monitor har i tillegg endebrytere montert inni EXD kapsling. EXD posisjons-monitor er ATEX sertifisert EX II 2 GD EX d IIB T6 (-30C - +60C), og skal stå i gass atmosfære. Levert modell har ATEX Ex ia endebrytere av type P+F NJ2-V3-N montert (endebryter modell nummer står også spesifisert på merkeskilt).

Leverandør har imidlertid installert endebrytere inni EXD posisjons-monitor som er sertifisert for Dust (EX II 1D Ex iaD 20 T 108 °C (226.4 °F). Siden denne posisjons-monitor er EXD, og vi ikke har behov for at endebryter signal skal være IS, så har det kommet opp spørsmål om vi kan beholde disse endebrytere slik de er og i tillegg benytte disse i en NON-IS krets? Siden utstyr står inni EXD kapsling skal vel dette i teorien være ok, da det i atex sertifikat / user manual for posisjons-monitor står at P+F NJ2-V3-N endebrytere kan monteres i posisjons-monitor. Men?..vi bruker jo ikke endebrytere i en IS krets.

Kommentarer/innspill?

Takker for all hjelp!

Håvard

Spurt ${formatDate(1559911889)}
Løst Løst
Ex
Ex-e definisjon.

Heisann, ifh Nek:420 2010, så står det at ex-e betyr økt sikkerhet, men i forhold til alt eg finner på nett så er det blitt oppdatert til ex-e tennsikkert? Finner ingen klar definisjon på dette, da jeg bare har nek420-2010

Spurt ${formatDate(1559889630)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.