Exi jording

Hei

I IEC 60079-14, 16.2.3 er det beskrevet flg:

Intrinsically safe cicuits shall be either:

a: isolated from Earth, or

b: Connected at one point to the equipotential bonding system if this exist over the whole area in which the intrinsically safe circuits are installed.

Hva menes her med "equipotential bonding system"?

Er dette normalt det vi betegner som ISE eller PE?

Spurt ${formatDate(1525075594)}
Løst Løst
Ex
Bruk av galvanisert DIN skinne med PE rekkeklemmer

Jeg er på et prosjekt dere vi har en utfordring med at det er brukt jordings rekkeklemmer på galvaniserte DIN skinner. I alle andre prosjekter der jeg har jobbet så har dette ikke vært tilatt. Normalen har vært å a DIN skinnene i kopper.

Dette er en maritim EX instalasjon (FSO)

Er det noe krav i forskriftene ( NEK- IEC) på dette som tilsier at det må være kopper?

Spurt ${formatDate(1524647778)}
Løst Løst
Ex
Fiber fra sikker sone til instrument i farlig sone (Sone 1)

Hei,

Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.

Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.

Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.

Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?

Spurt ${formatDate(1524577156)}
Løst Løst
Ex
Ex installasjon i bensintank

Hei

Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.

Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:

Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W

Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?

Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??

Begge har ATEX sertifikat fra 2003

Mvh

Bjørnar Larsen

Spurt ${formatDate(1524485603)}
Løst Løst
Ex
EX-armaturer

Hei!

Er det noen som vet om et norsk firma som forhandler EX-armaturer?

Spurt ${formatDate(1524213117)}
Løst Løst
Ex
Varmepumpe i sone 2 på flyterigg?

Har fått en forespørsel om å montere innedel for varmepumpe i sone 2 på flyterigg. Planen er å kople tilførsel over ESD systemet slik at strømtilførsel til anlegget blir slått av ved laveste nivå av gass deteksjon.

Er prinsipielt mot slik installasjon men kan ikke umiddelbart se at det bryter mot noe regelverk? (DNV Sertifisert flyterigg på Norsk sokkel) Har jeg oversett noe i denne forbindelse eller lar det seg gjøre?

NB! Er i utgangspunktet ment å være midlertidig installasjon i forbindelse med ombygging av HVAC anlegg. Men slike installasjoner har jo en lei tendens til å bli permanente.......

Spurt ${formatDate(1524210076)}
Løst Løst
Ex
aktive kontra passive barrierer i ex soner

Hvis en bruker passive barrierer så ser jeg at en må ha eget jordingsystem , er dette separert fra det øvrige jordingsystenet , eller kan disse systemene kobles sammen ?

Spurt ${formatDate(1523866265)}
Løst Løst
Ex
Simple apparatus?

Har ett gammelt ventilasjonsanlegg som jeg går over i ett gammelt anlegg i EX område. Der legger jeg merke til at termostater,trykkbrytere og NTC temp sensor ikke er ATEX merket. Hører med folk på jobben og får da svar at dette går under ''simple apparatus''. Men det er i hovedsak NTC sensoren som jeg er usikker på. Går denne under ''simple apparatus''? Alle kretsene er sikret med Exi skiller.

Spurt ${formatDate(1523441773)}
Løst Løst
Ex
Jordøre på nippler i EX bokser.

Hei!

jeg trenger litt hjelp på NORSOK E-001 og NEK420 /410.

Jeg er på jobb i et prosjekt (større fartøy) der vi har en utfordring med å dokumentere overfor vår leverandør at det er krav i forskriftene om at "through glands" i metall blir regnet som "utsatt ledende del" og må jordes når nippelen er montert i plast/GRP boks.

Jeg mener å huske at det står noe om dette i Norsok E-001.

Kan noen hjelpe meg med referanse til de riktige paragrafene?

Spurt ${formatDate(1523180332)}
Løst Løst
Ex
Områdeklassifisering -

Hei,

Metoder for områdeklassifisering er beskrevet i blant annet IEC 60079-10 del 1 og 2.

Finnes det et forenklet verktøy ute i markedet for områdeklassifisering/ beregninger av soneutstrekninger basert på metode og formler i IEC 60079-10? (med dette mener jeg ikke tunge CFD verktøy for gassdispersjonsanalyser osv.)

Jeg ser også at Trainor tibyr kurs innen Ex inkludert områdeklassifisering. Hvor detaljert er kursene når det kommer til anvendelse av metoder og formler for klassifisering av mulige lekkasjepunkter for gass, tåke eller væske?

Mvh.

D.

Spurt ${formatDate(1523012407)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.