Har et spørsmål om det er krav til jordfeilvern på en stillstandsvarmer/motorheater, som er fastmontert inne I en Exd motor. Det er en heater som skal beskytte motor mot condens og korrosjon når den ikke er I bruk.
Slik jeg forstår det så er forskjellen på disse at det blir enklere å koble seg på med kabel mot Exe kontra Exd.
Det er vel likevel samme "vedlikeholdskrav" for dette utstyret som det er for Exd utstyr?
På en Exd motor så er det krav til kontroll og vedlikehold av flammespalter osv . Dette gjelder vel også Exde?
Så installasjonen blir "enklere" med Exde men vedlikeholdet blir det samme?
Når det gjelder rekkeklemmer i Ex e kapsling - så lurer jeg på om det er noen forskjeller i kravene til kabling mot disse, i forhold til om det er skruklemmer eller innstikksklemmer når det gjelder sikring/fastsetting av kabel?Holder det med kabelnippelen og normal kabelforlegning?Selvfølgelig forutsetter jeg at Ex e kapsling, kabelnipler og rekkeklemmer har de nødvendige Ex sertifiseringer.
Hei jeg skal skifte ut en eksisterende Exe motor med en ny motor, er det krav til Ex merking på motorvern?
Motorvernet er plassert utenfor sone.
Hei,
ATEX regelverket dekker ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr.
Men hva betyr det egentlig? Må alt mekanisk utstyr som feks manuelle ventiler og eller større mekaniske komponenter som skal installeres i en sone 2 eller sone 1 være EX-godkjente og ha EX/ATEX skilt? Eller kan man ved å gjennomføre en risikovurdering samt iverksettelse av nødv. tiltak (feks jording, isolasjon av varme overflater osv.) bruke helt vanlige ventiler, filtere og andre komponenter uten EX-godkjenning?
(Beklager hvis spørsmålet ikke er detaljert nok. Bruk av elektrisk utstyr i klassifiserte områder er nokså godt regulert. Men når det kommer til mekanisk utstyr finnes kanskje det en del usikkerheter. Hvordan angripe ventiler og slikt utstyr til bruk i EX områder).
Hei.
Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.
Hva er Ex kravet til disse?
Hei,
Vi har fått tilbakemelding om en Ex d lampe fra DTS (XSF400P-0D000) som lekker vann gjennom flammespalten. På grunn av dette har vi kikket nærmere på lampene og ser at flammespalten (to maskinerte flater som er boltet sammen) er malt og smurt inn med Never-Seez Normal fett. I henhold til 60079-1 5.1 skal ikke flammespalter males. Finnes det unntak til dette? Dimensjonene på spalten ser OK ut. Til info sier Ex-sertifikatet at lampen trykktestes med 9bar i minimum 10sek.
Hei,
Har en Exd boks i felt offshore med x-antall galvaniske skiller montert for interface mot feltutstyr. Kontrollsystem står i sikker sone med Non-Is signal til Exd boks. EXD kompresjon gland er benyttet, kabler inn/ut av exd boks er armert instrument kabel (BFOU). Inne i boks er det en IS jordinskinne (skjerm kabel feltutstyr) og en NON-IS jordingskinne (skjerm kabel fra kontrollsystem).
Spørsmål:
1. Spenning er under 50V (dvs. 24V DC) - kan armering avsluttes i gland (kompresjonsgland), eller trenger eg en kabel med ekstra jordleder? Armering kan avsluttes i gland + inn til PE stud inne i Exd boks som alternativ(?)
2. Galvaniske skiller er benyttet. Er da ikke behov for en separat IS skinne for kabel skjerm (platformmstandard er også kombinert IS/NIS instrument jord). Da det fysisk er montert to skinner inne i boks, kan disse kobles sammen inne i boks med en jordleder? Dersom ikke, kan eg trekke en jordleder fra IS (kan sees på som IS/NIS) jordskinne til IE STUD i felt? Da er skjerm fra feltutstyr trukket ned IE STUD ute i felt, og skjerm for kabel fra kontrollsystem til EXD boks flyter inni EXD boks og til instrument jord i sikkert område. Eventuelt om eg kan koble sammen IS og NIS jordskinner inne i exd boks, så vil skjerm være kontinuerlig fra feltutstyr til kontrollsystem.
Leverandør ønsker at vi skal installere jordledere fra hver jordskinne inne exd boks til IE STUD i felt, men da vil skjerm for kabel mellom kontrollsystem og EXD boks være jordet i begge ender noe som vi ikke ønsker.
Noen innspill på hvordan best løse dette?
Tslke for all hjelp, og for veldig bra kurs og dette forum.
Mvh
Håvarf
Hei,
Er det krav til utarbeidelse av Technical File for mekaniske sammenstillinger, hvor enkeltkomponenter hver for seg utgjør tennkilder, og er egendeklarert av respektive produsenter?
Eks:
En luftdrevet pumpe med egendeklarasjon fra produsenten, montert inn i en ramme hvor det er tilført ventiler, manometre og luft-regulatorer for styring av denne pumpen.
Vil denne sammenstillingen måtte dokumenteres i technical file utover selve pumpen, som er den delen som naturlig faller under ATEX direktivet, og vil i så fall en duplisering av pumpens EX merking på ett skilt for hele sammensetningen, inkl. CE deklarasjon gjøre dette til ett krav?
mvh
Per
Hei
Vi har noen vinsjer som står i Sone 2 ute på en bore plattform. Disse vinsjene har power- og signalkabel til vinsjen.
I sone 2 kreves det Ex plugger.
Vinsjene er levert med ferdig hurtiglugg på signal kabel, men det er ikke gravert inn noen ting på pluggen.
Er det da godkjente EX plugger?
Leverandør opplyser at det er sertifikat på disse at de er EX. Men er det godt nok?