Hei!
jeg trenger litt hjelp på NORSOK E-001 og NEK420 /410.
Jeg er på jobb i et prosjekt (større fartøy) der vi har en utfordring med å dokumentere overfor vår leverandør at det er krav i forskriftene om at "through glands" i metall blir regnet som "utsatt ledende del" og må jordes når nippelen er montert i plast/GRP boks.
Jeg mener å huske at det står noe om dette i Norsok E-001.
Kan noen hjelpe meg med referanse til de riktige paragrafene?
Hei,
Metoder for områdeklassifisering er beskrevet i blant annet IEC 60079-10 del 1 og 2.
Finnes det et forenklet verktøy ute i markedet for områdeklassifisering/ beregninger av soneutstrekninger basert på metode og formler i IEC 60079-10? (med dette mener jeg ikke tunge CFD verktøy for gassdispersjonsanalyser osv.)
Jeg ser også at Trainor tibyr kurs innen Ex inkludert områdeklassifisering. Hvor detaljert er kursene når det kommer til anvendelse av metoder og formler for klassifisering av mulige lekkasjepunkter for gass, tåke eller væske?
Mvh.
D.
Har et spørsmål om det er krav til jordfeilvern på en stillstandsvarmer/motorheater, som er fastmontert inne I en Exd motor. Det er en heater som skal beskytte motor mot condens og korrosjon når den ikke er I bruk.
Slik jeg forstår det så er forskjellen på disse at det blir enklere å koble seg på med kabel mot Exe kontra Exd.
Det er vel likevel samme "vedlikeholdskrav" for dette utstyret som det er for Exd utstyr?
På en Exd motor så er det krav til kontroll og vedlikehold av flammespalter osv . Dette gjelder vel også Exde?
Så installasjonen blir "enklere" med Exde men vedlikeholdet blir det samme?
Når det gjelder rekkeklemmer i Ex e kapsling - så lurer jeg på om det er noen forskjeller i kravene til kabling mot disse, i forhold til om det er skruklemmer eller innstikksklemmer når det gjelder sikring/fastsetting av kabel?Holder det med kabelnippelen og normal kabelforlegning?Selvfølgelig forutsetter jeg at Ex e kapsling, kabelnipler og rekkeklemmer har de nødvendige Ex sertifiseringer.
Hei jeg skal skifte ut en eksisterende Exe motor med en ny motor, er det krav til Ex merking på motorvern?
Motorvernet er plassert utenfor sone.
Hei,
ATEX regelverket dekker ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr.
Men hva betyr det egentlig? Må alt mekanisk utstyr som feks manuelle ventiler og eller større mekaniske komponenter som skal installeres i en sone 2 eller sone 1 være EX-godkjente og ha EX/ATEX skilt? Eller kan man ved å gjennomføre en risikovurdering samt iverksettelse av nødv. tiltak (feks jording, isolasjon av varme overflater osv.) bruke helt vanlige ventiler, filtere og andre komponenter uten EX-godkjenning?
(Beklager hvis spørsmålet ikke er detaljert nok. Bruk av elektrisk utstyr i klassifiserte områder er nokså godt regulert. Men når det kommer til mekanisk utstyr finnes kanskje det en del usikkerheter. Hvordan angripe ventiler og slikt utstyr til bruk i EX områder).
Hei.
Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.
Hva er Ex kravet til disse?
Hei,
Vi har fått tilbakemelding om en Ex d lampe fra DTS (XSF400P-0D000) som lekker vann gjennom flammespalten. På grunn av dette har vi kikket nærmere på lampene og ser at flammespalten (to maskinerte flater som er boltet sammen) er malt og smurt inn med Never-Seez Normal fett. I henhold til 60079-1 5.1 skal ikke flammespalter males. Finnes det unntak til dette? Dimensjonene på spalten ser OK ut. Til info sier Ex-sertifikatet at lampen trykktestes med 9bar i minimum 10sek.
Hei,
Har en Exd boks i felt offshore med x-antall galvaniske skiller montert for interface mot feltutstyr. Kontrollsystem står i sikker sone med Non-Is signal til Exd boks. EXD kompresjon gland er benyttet, kabler inn/ut av exd boks er armert instrument kabel (BFOU). Inne i boks er det en IS jordinskinne (skjerm kabel feltutstyr) og en NON-IS jordingskinne (skjerm kabel fra kontrollsystem).
Spørsmål:
1. Spenning er under 50V (dvs. 24V DC) - kan armering avsluttes i gland (kompresjonsgland), eller trenger eg en kabel med ekstra jordleder? Armering kan avsluttes i gland + inn til PE stud inne i Exd boks som alternativ(?)
2. Galvaniske skiller er benyttet. Er da ikke behov for en separat IS skinne for kabel skjerm (platformmstandard er også kombinert IS/NIS instrument jord). Da det fysisk er montert to skinner inne i boks, kan disse kobles sammen inne i boks med en jordleder? Dersom ikke, kan eg trekke en jordleder fra IS (kan sees på som IS/NIS) jordskinne til IE STUD i felt? Da er skjerm fra feltutstyr trukket ned IE STUD ute i felt, og skjerm for kabel fra kontrollsystem til EXD boks flyter inni EXD boks og til instrument jord i sikkert område. Eventuelt om eg kan koble sammen IS og NIS jordskinner inne i exd boks, så vil skjerm være kontinuerlig fra feltutstyr til kontrollsystem.
Leverandør ønsker at vi skal installere jordledere fra hver jordskinne inne exd boks til IE STUD i felt, men da vil skjerm for kabel mellom kontrollsystem og EXD boks være jordet i begge ender noe som vi ikke ønsker.
Noen innspill på hvordan best løse dette?
Tslke for all hjelp, og for veldig bra kurs og dette forum.
Mvh
Håvarf