Bruk av skipskabel

Hei, er det noe problem å benytte Dnv godkjent skjermet skipskabel i sone 1 og 2,eksempelvis på flytbar boreinnretning. Dette i område uten Mud. 331 kanel benyttes om den et kraV til brannsikker utførelse.

Spurt ${formatDate(1506981759)}
Løst Løst
Ex
Cable Glands Ex i

Vi holder for tiden på med installasjon på en småskala Gassplattform med DNV klassifisering. I forbindelse med instrumenter i Ex i a looper, så har det blitt brukt standard M20 nippler. Noe som jeg mener er innenfor regelverk, imidlertid mener kundens inspektør at det må brukes Ex e nippler.

Dette har vi problemer med å akseptere og finner det heller ikke nedfelt i NEK420 eller IEC60079. Jeg vet at det er vanlig praksis å bruke Ex e innen offshore, men da som et krav i selskaps spesifikasjoner.

Noen som har gode inspill på dette?

Spurt ${formatDate(1506672608)}
Løst Løst
Ex
Ikke EX utstyr i EX sone ved hjelp av zenerbarriere?

Hei,

Har ett tilfelle det det er blitt montert ikke EX godkjent utstyr i Ex sone 2.

Kan dette løses forskriftsmesseg ved å montere zenerbarrierer(med IS jord) i sikkert område på tilførselen til utstyr uten å bytte utstyret?

mvh John

Spurt ${formatDate(1506613356)}
Løst Løst
Ex
kapslingstype til kabinett for atex touch panel

Hei,

Er det vanlig med en sertifisert Exe kapsling til et Atex touch panel godkjent for sone 2?

Spurt ${formatDate(1506336082)}
Løst Løst
Ex
IS-beregning for en Endress+Hauser flowmåler med aktiv Exi utgang

Hvordan utføre IS beregning for utstyr med inn og ut verdier på samme klemmer?

Utstyr:

Flowmåler Enress + Hauser Promass 83 ***-***********R+#**#

Barriere KFD2-STC4-Ex1 (tilkobling 5, 6)

Måler og foreslått barriere har både inn og ut verdier på de samme klemmene.

Promass 83:

Uo 21,8V, Io 90mA, P0 491mW, Lo4,1mH, Co160nF

Ui 30V, Ii 10mA, Pi 0,3W, Li negligible, Ci 6nF

KFD2-STC4-Ex1:

Uo 8,7V, Io 0mA, Co 5,9uF

Ui 30V, Ii 115mA, Li 0, Ci 0

Spurt ${formatDate(1505810049)}
Løst Løst
Ex
Direkte innføring til Ex d kapsling, NEK420A:2016 10.6

Hei,

Jeg ser det er et par poster på dette allerede, men de svarer ikke helt på det jeg lurer på. Noen av de er også før NEK 420A:2016 og IEC 60079-14:2013.

Min kabler leder alltd til et eksplosjonfarlig område, men terminerines alltid i andre enden i en Ex e boks.

Er merknad 1 under 10.6.1 et absolutt krav til en flerkjernet kabel uansett hvilket valg av kabelgjennomføring man velger? Under 10.6.2 b) referes det til 9.3.2(a), men denne nevner ikke krav til dette.

Det nevnes under 9.3.2, men ikke 9.3.2(a) spesifikt:

9.3.2:

"Der det er sannsynlighet at spredning av flammer kan oppstå gjennom mellomrommene mellom induviduelle ledere av en kabel, skal dette også tas i betraktning".

Forståelsen min av 10.6 og 9.3.2 er da at den eneste gangen man kan bruke en kabel som ikke er isolert mellom lederene for direkte innføring er visst kabelen er lengre enn 3 meter og tilfredstiller de andre krav gitt i 10.6.2 (b) og 9.3.2.(a).

Så i hvlket tilfelle er det hensiktmessig å bruke tillegg E? Da 10.6.2 b) dekker dette med minimums lengde og 10.6.2 d) dekker dette med mineral isolert, som etter min forståelse vil si tett mellom ledere?

Spurt ${formatDate(1504254393)}
Løst Løst
Ex
Ex sone 2

Er det lov å montere utstyr som bli drevet av batteri som ikke er Atex godkjent i koblingsboks godkjent for sone 2? Evt hva må til for å få dette gokjent for montering i sone 2? Denne uniten kan også drives av 12V må jeg da ha barriere i sikker sone?

Spurt ${formatDate(1504178556)}
Løst Løst
Ex
Oljefylt utstyr

Etter hva jeg husker er det ikke tillatt å benytte Ex utførelsen Exo (oljefylt utstyr) i eksplosjonsfarlige områder på skip eller flyterigger. Eventuelt hvor står dette definert?

Spurt ${formatDate(1504093641)}
Løst Løst
Ex
Kabelskjøt i EX område

I tidligere versjoner av NEK 420 og IEC 60079-14 mener jeg det sto ganske tydelig at skjøt av kabel bare skulle gjøres i koblingsboks eller med skjøtesett anbefalt av kabelfabrikant. Jeg klarer ikke å finne noe slikt lenger, er det overlatt til oss for å risikovurdere eller sier normverket noe om dette ennå?

Spurt ${formatDate(1503988228)}
Løst Løst
Ex
Smøring av flammespalter på Exd kapslinger

Jeg har sett det er endel brukere av Exd kapslinger som smører flammespaltene på kapslingene sine, og som også har rutiner og intervaller for denne smøreprosessen.Men jeg lurer på om det er noe krav til at produsentene av Exd kapslinger skal spesifisere smøring av flammespalter - samt type smøring og eventuelle intervaller, i Exd kapslingens medfølgende manual og dokumentasjon?Kapslingen det gjelder er en mindre Exd kapsling i aluminium med O-ringer for IP-gradssikring.

Spurt ${formatDate(1503392504)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.