Hei.
Finnes det offisielle tabeller for gassgrupper og temperaturklasser? Jeg ser forskjellige tabeller i diverse kurskompendier etc. Metangass finner jeg både referert til gassgruppe 1, men også IIA.
Mvh.
Terje
Hei, vi jobber med dokumentasjonen av et eldre anlegg og har oppdaget at noen av våre Ex i kretser ikke går opp når vi gjør beregninger.
Kortene som er satt opp (MTL 4041) har en maks utspenning på 28VDC og 118mA, mens det står merket på feltutstyret U<=21,6V/I<=80mA.
Forstår vi det riktig at feltutstyret ikke "tåler" mer enn 21,6V og 80mA for å være del av en godkjent Ex i krets?
Hei! Jeg lurer på om det er noen her som vet om hva slags krav det er til endehylser benyttet i Exe koblingsboks? Er det lov å bruke eksempelvis type Abiko endehylser? (blå gul og rød)? Er kjent med at en oftes bruker vanlig niter, men ser at også kabelsko er godkjent brukt 2,5 kvadrat dersom det er en skru tilkobling/ ikke beregnet for niter.
ref : NEK 420 18.4 Terminering av ledere side 133
Stilles det krav til termistor rele plassert i Exd kapsling ved overvåking av ExnA motor med vanlig drift (uten frekvensomformer)?
Må dette termistorvernet være Ex/Atex merket?
Iht. NEK EN 60079-17:2014 tabell 1 pkt 14, 15, 16 stilles det krav til at termostater/sikkerhetstermostater fungerer iht. fabrikantens dokumentasjon.
1. Slik jeg tolker dette må at vi ved en gitt intervall (maks 3 år) foreta kontroll/kalibrering av termostat/sikkerhetstermostat for å se at den opererer iht. gitt settpunkt? Det er vel eneste metode for å tilfredsstille sjekkpunkt oppgitt i tabell 1.
2. Hvis fabrikant ikke har krav til noen test av sikkerhetstermostat, er det da fabrikantens krav vi skal følge eller 60079-17, tabell 1?
3. Når det gjelder pkt. 20, betyr dette at sikkerhetsstopp må være hard wired?
Hei
Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?
Hei,
Hvis man ser bort fra ATEX (dette gjelder flyttbar innretning på norsk sokkel), hvor finner jeg referanse(r) til at EN 13463, evnt ISO 80079-36 og -37 gjøres gjeldende? Evnt referanser til at man må passe på at f.eks luftdrevne pumper kan stå i EX sone?
Anders
Hei,
I det prosjektet jeg jobber i for tiden er de så konservative at prosjekt spesifikasjonen stadfester det skal være blå kabler for IS (istedenfor å bruke grå kabler og merke med blå krympestrømpe i begge ender). Dette medfører selvsagt at det blir installert en del feil kabler. Der det kommer en grå kabel istedenfor blå, har jeg ikke noe problem med å godta et avvik fra spec og bare krever at kabelen merkes blå med krympestrømpe. Men jeg mener bestemt at det ikke er tillatt å gjøre vica versa, dvs merke en blå kabel grå med krympestrømpe. Er det en NON-IS krets mener jeg man ikke kan bruke blå kabel. Men jeg finner ikke dette noen steder i NORSOK eller IEC standarder. Noen som kan hjelpe meg med riktig svar på dette? Kan man bruke blå kabel for NON-IS kretser ved å merke kabelen grå i begge ender?
Hei
Hva er kompetansekraver til de som utarbeider sonekart (områdeklassifiseringskart) for eksempelvis norske offshore installasjoner?
Hei,
Har kommet over en Ex-motor med tilsynelatende tysk merking iht. eldre nasjonale normer.
Motor er merket med beskytelseskonsept: Ex d 3n G4, iht. sammenligningstabell forteller oss at denne merkingen samsvarer med beskyttelseskonsept: Ex d IIC T4, men selve koblingsboksen er helt tydelig ikke i Ex d-utførelse og bærer heller inget merkeskilt som bekrefter at denne er i Ex e-utførelse.
Etter litt etterforsking kom vi over følgende informasjon. Har dere en kommentar til dette?
Flameproof (pressure-tight) PTB-certificate (Ex)d 3n G4 motors are suitablefor use in Zone 1 hydrogen atmospheres (see Table 3). These have EEx eincreased safety terminals with weatherproof IP55 terminal boxes, though theterminal box is not flameproof.
http://www.ro-quip.com/Technical_Docs/Moeller/Euronorm%20Standards%20on%20Motors.pdf
Mvh
Morten