HeiKan man bruke et instrument som er merket Exd i en exi-krets?
Hej Trainor.
Vi har oprettet en ny afdeling i Maersk drilling Norge som skal tage sig af EX vedligeholdse på vores rigge Jeg er på Maersk Integrator og er begyndt på det.Mit spørgsmål er.
Vi har områder som ikke er EX områder men indeholder ex udstyr vi ønsker at de klassifiserer disse komponenter hvad siger regl værket til denne fremgangs måde og hvor kan jeg læse om det, jeg mener at mærkeplade på feks JB box skal fjernes og der skal sættes en label på box som fortæller at JB box er blevet de klassifiseret.
Jeg ser frem til jeres svar.
Venlig hilsen.
Ole
Hei
Jeg har et spørsmål vedrørende non-is kretster.
Ombord får vi til tider leie konteinere, B&G og feil signaler er tilkoblet rig systmer via non-is kretser.
Disse loopene har sløyfe overvåking, er det da tillatt og montere vanlige motstander inn på rekkeklemmene for å oppnå sløyfeovervåkingen i Ex E boks? (resistore er ikke tildekket, men ligger åpne med reine metall)
hei,
vil dere være egene krav for de som utfører feks en initial(detailed) inspection på sånt utstyr,og hvordan kan man da bevise slik kompetanse for å være i tråd med regelverk?
ett annet spørsmål vil naturlig da være om de som sertifiserer disse kan kreve(med loven i hånd) noe annet enn declaration of conformity på komponent nivå eller om det settes krav til dokumentasjon på alle komponenter som inngår i en slik installasjon som en "Assembly"? er det egene direktiver på kran/løfteutstyr?
Har noen ABB transmittere som er merket på lokk til koblingshus med teksten " Do not open in Hazardious areas" selv om de går på en egensikker krets og er Exia. Hva er det som gjelder, Ex klassifikasjonen eller merkingen på lokket?
Vi har en Atex sertifisert vifte med El motor. ved oppstart så trekker motoren så mye strøm at vernet tripper. Som følge av dette har vi redusert størrelsen på viftebladet og klart å oppnå rett rett driftstrøm og luftmengde.
Vil en slik modifikasjon av eksisterende vifteblad påvirke Atex sertifiseringen?
Hei! Etter mange års drift har vi avdekket at vi har en pumpe (Med Expo mini purge) hvor det står på merkeskiltet at det er spesifisert alarm på 9mBar og trip på 5mBar. Alarm grensene som er satt inn er alarm på 6mBar og trip på 2mBar. Kan vi kjøre med dette?
Hei,
Eg har en Analog Output Module [Ex ia] i sikkert område (WAGO 750-585), som gir et 0-20mA signal til en DC/DC analog signal isolator. I DC/DC analog signal isolatoren (Weidmuller MAS DC/DC)er dette 0-20mA input signalet galvanisk isolert fra et ouput signal som er 0-10V.Denne DC/DC analog signal isolatoren står også i sikkert område, og blir da feltutstyret i min egensikre beregning. Den er ikke ATEX sertifisert Ex ia/ib ? men sertifisert EX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X. Spørsmålet er om eg kan benytte denne i en egensikker krets som en «passiv komponent», eller om en DC/DC signal isolator påvirker den egensikre kretsen med kapasitans/induktans? Eneste data eg har funnet på denne DC/DC signal isolator er «Voltage drop ? 0.1 V at 20 mA (input resistance current ? 5 ?)». Dersom eg kan se på feltutstyr som en «passiv komponenet», trenger eg bare ta hensyn til kabelens parametre ? men er usikker på om dette er tilfellet med en slik DC/DC converter/isolator?Takker for all hjelp.
Mvh
Håvard
Frostikring av vannrør i Sone I, Gassgruppe IIA T1 (450degC)
Selvregulernde varmekabel med temp "setpunkt" 10 grader, max kontinuerlig temp er 110 grader.
Krever forskriftene da en forankoblet "sikkerhetstermostat", eller kan man gå ut fra at kabelen aldri blir varmere enn 110 grader, og dermed aldri vil utgjøre en fare?
Hei
Jeg lurer på om det finnes godkjente metoder for skjøting av ledere/ledninger (også jord og screen) i EXe bokser eller del EXe del til panel. Hender jo at kabler/ledninger ikke er lange nok når skal kobles til på rekkeklemmer i boks/panel.
Finnes det for eksempel godkjente EXe skjøtehylser?
Er det kun EXe rekkeklemmer som kan brukes (må eventuelt settes opp ekstra mellom nippel og eksisterende rekkeklemmer).
Håper det finnes en grei løsning for dette.
MVH Espen