Shut down av batteri for UPS

Hei, jeg jobber med en FSO, hvor vi har xx antall batteri rom for forsyning av diverse UPS'er. Rommet(ene) består av batteri bank, alt utstyr inne i rommene (lys, vifter, F & G detection) er i Ex utførelse. Dersom det detekteres gass (knallgass) i rommet skal batteriene frakoples UPS'ene. UPS'ene står i andre rom. Saken er at kontaktoren som separerer UPS'en fra batteribanken er lokalisert inne i selve batteri rommet. Vil det være krav til at denne kontaktoren skal være installert i en Ex kapsling, eller er det nok med en vanlig type ihht IP grad etc.?

Spurt ${formatDate(1480674249)}
Løst Løst
Ex
Eep oppstart og trip problemer

Hei.

Har en EXP elmotor på over 9KW som driver en gasskompressor i Sone 2. Har problemer under oppstart av denne at vi mister overtrykket i kapslingen i noen få sekunder som da gjør at purgeunit tripper. En løsning vi har funnet er enten og klemme på slangen som går inn i kapslingen eller koble ut leder for trippsignalet når vi starter opp motor, for så og justere timer på purgeunit til 1 minutt for og få den "ready" igjen før vi slipper slange eller kobler inn igjen kabel til tripp signalet.

Det jeg lurer på er dette en "lovlig" måte og løse en slik utfordring? Etter mitt hode når en kobler ut denne ledningen for tripp signalet, så vil jo maskinen kunne gå videre uten overtrykk i sone. Noe som betyr at dersom vi får skade på kabel en eller annen plass, så vil det ikke være fail safe.

I tillegg står det i manualen til denne unit at den har 2 kontakt sett som skal kobles i serie for trip, vår er ikke det, men er dette et krav også?

Spurt ${formatDate(1480670781)}
Løst Løst
Ex
Ptil-sdir-dsb

Blir litt forvirret.

Hvem er det som har ansvar for hva (emnefeltet) ved installasjon skip og flyttbare innretninger. Fme paragraf 2

noen som kan prøve en forklaring for dummies?

Spurt ${formatDate(1480625673)}
Løst Løst
Ex
Merking av PT100 element/ koblingsboks EXi

Hei

Vi har i pumperommet cargopumper med påhengte PT-100 elementer. Disse er tilkoblet EXi krets og barriærene som er montert i sikker sone er merket med EXi, men elementene og boksene som henger på pumpene er ikke merket med EXi.

Er dette ok? Eller skal disse passive tilhørende komponentene også være merket? Kablene er blå. Vil det i så fall være nok og merke disse boksene med at de inneholder egensikre kretser?

Spurt ${formatDate(1480261698)}
Løst Løst
Ex
Er det krav til at man skal ha strekkavlastning på kabelnippel til signalkabel på EXE/EXDE utstyr?

Er det krav til at man skal ha strekkavlastning på kabelnippel til signalkabel på EXE/EXDE utstyr?

Dersom man bruker kabler uten armering? ( gummikabel/ flexi kabel/Olflex)?

Eller er det kun EXD utstyr?

Spurt ${formatDate(1479843939)}
Løst Løst
Ex
Elektrisk utstyr utenfor sone 2

Hei,

Kan tradisjonelt utstyr monteres utenfor sone 2, hvis dette er i samme rom? Eller må vi ut av rommet før det kan defineres som standard utførelse med tradisjonelt utstyr. Må vi utenom sone 2.2 også eller er ikke dette relevant?

Sonekartet for rommet har ikke definert annet enn sone 0, sone 1 og sone 2. Anleggstypen er et lakkeringsverksted der sone definisjoenene er avgrenset rundt blandekaret for lakk.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1478788603)}
Løst Løst
Ex
Atex sertifisert motorvern

Hei,

Om en ser bort fra Softstartere og Frekvensomformere. Når motorvern står plassert i tavle eller starterpanel i sikker sone. Da skal det så langt jeg kjenner til ikke være krav til annet på EX e motorer enn at motorvernet skal ivareta Te-tid eller ha temperaturovervåking. Stemmer dette?

Dette betyr også at en ikke trenger ett motorvern som er Atex godkjent. Men når er det krav til Atex godkjent vern når vernet står plassert i sikker sone?

Om vernet skal plasseres i sone 1 eller 2 vil det være krav til kapsling og ikke til selve vernet utover det som allerede er sagt, eller?

Spurt ${formatDate(1478772283)}
Løst Løst
Ex
Ex installasjon skip

Hvis en skal montere ekstrautstyr (eksempel: varme, lys) i en eksisterende Ex installasjon på et skip, hvilken kompetanse er da nødvendig? Vil et grunnleggende Ex kurs være tilstrekkelig for en skipselektriker eller har man kun lov å vedlikeholde en eksisterende Ex-installasjon med et slikt kurs?

Spurt ${formatDate(1478633778)}
Løst Løst
Ex
Temperatur klassifisering av simple apparatus

En temperature transmitter har følgende egensikre sensor utgangsverdier.

Uo= 13,6VIo = 380 mAPo = 0,08WCo = 0,816 uFLo = 5,79 mH

Sensor som er tilkoblet er en RTD som faktisk har sertifisering EEx ia IIC T6 (Ta ? 60 °C). RTD skal måle temperature opp til 120 degC.

RTD er ett Simple Apparatus iht. IEC 60079-11 - Passive component to subclause 5.4 a) så vidt eg kan se. Men når eg skal temperature klassifisere RTD, så er eg litt usikker på om eg kan bruke T4-regelen beskrevet I IEC 610079-25 Annex H, da omgivelses temperature vil vell her være mediumet som RTD måler (.....men kan eg I en egensikker beregning konkludere med følgende : "Temperature classification determined by maximum measured temperature - measeured temperature ? 120 °C. Hence RTD T4"?

Takker for all hjelp

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1478260762)}
Løst Løst
Ex
IEC 60079-25, Annex A - Lumped capacitance and inductance - IS beregning

Hei,

Ref. IEC 60079-25, Annex A : Har eg forstått det riktig at i de sjeldne tilfeller der Ci og Li på feltutstyr begge er større en 1% av C0 og L0 - så halverer vi C0 og L0 I IS beregning?

Ha en fortsatt fin dag

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1477648114)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.