Exd-nippel

Er det krav til på exd-kompresjonsnippler at det skal føres frem ekstra jordleder PE eller er det nok med at skjermen er avsluttet på i nippel på utstyret I dette tilfellet er det snakk om en thermostat som er fullgods metalklump med exd-innføring.

Spurt ${formatDate(1473841096)}
Løst Løst
Ex
Hvem har ansvaret for installasjoner?

Hei,

Jeg har en sak som sikkert flere her har vært borti. Firmaet mitt bygger analyseskap med ulike ATEX-deler integrert.

Hvert skap blir custom laget, gjerne etter spesifikasjoner fra sluttkunde (f.eks Statoil) og et enigneeringselskap (f.eks Aker).

Vi beveger oss i grenseland mellom assemblies og installations, men jeg mener på vi er en installasjon.

Hvem vil da regnes som "end user", og hvem må lage risikovurdering og technical file for denne installasjonen?

Vi som tegner å bygger installasjonen, engineeringselskapet eller sluttkunden?

-Simon-

Spurt ${formatDate(1473164373)}
Løst Løst
Ex
Varmekabel i Ex omeråde.

Kan man skjøte kaldenden på en varmekabel med en gummikabel I en krympestrømpe,

istedenfor å bruke koblingsboks?

Dette er i EX-omeråde.

Spurt ${formatDate(1473058129)}
Løst Løst
Ex
Jording av elektromotor styrt av FDV

Hei.

I hvilken ende (eller begge ender?) skal man jordet skjermen fra tilførselskabelen, som går fra FDV ( sikker sone) til en Ex d motor (sone 1).

Spurt ${formatDate(1472801686)}
Løst Løst
Ex
Motor på EX vifte blir varm.Motor blir defekt/brent

Hei,

Håper noen kan hjelpe med følgende:

En liten EX vifte blir for varm under drift. Viften er nymontert, men den har blitt skiftet 2-3 ganger nylig pga at den har blitt for varm og brent seg. Viften er ikke frekvensstyrt. Den er merket 50hz, 230V, merkestrøm 3A. Det er en enfase 230V tilførsel som går inn på motor, med en kondensator på. Vifte, kondensator og motor er levert og montert som en ferdig enhet.

Jeg har kun sett på viften som nå er montert, men problemet har vært det samme med alle.

-Trykk før og etter vifte er ok, kanaler er åpne, så alt er greit her.

-Temperaturen på luften den ventilerer er ikke høy, ca 20-25 C.

-Siden viften har blitt skiftet flere ganger tidligere regner jeg med at det ikke er viften det er noe galt med.

-Lagre virker helt fine. Ingen slark og roterer fint. Ingen ulyder. Har forsøkt å legge skrujern inntil motorhus/høre etter ulyder. Vifte er som sagt ny.

-Når tidligere motorer har brent seg vet jeg ikke eksakt hvordan det har skjedd. Men jeg ser at strømtrekk øker ved økende temperatur. Regner med spindel i motor utvider seg mer enn lagre og at det blir trangere å rotere.

Da må det være noe galt med spenningstilførselen. Men dette ser også ut til å være ok.

Vifte er koblet i trekant. L er koblet på U1 og N er koblet på W1. L og N var koblet omvendt/feil i forhold til koblingskjema da jeg åpnet koblingsboks på motor.

Kondensator er koblet på U2 og V2

Målte verdier:

Målt Spenning inn på motor er 235 V.

Målt spenning mellom polene er 230-240 V.

Målt spenning mellom W2/U1 og Jord er 230 V

Målt spenning mellom U2/V1 og jord er 230V

Målt spenning mellom V2/W1 og jord er 0 V.

Målt strømtrekk er 1,9-2 A. Merkestrøm er 3A

Målt frekvens er 50 Hz

Er det noen som har en anelse om årsaken til hvorfor motoren blir varm? Den kommer opp i 60C etter en 45min . Regner med at temperatur bare fortsetter å stige etter det og at det vil føre til defekt motor.

Mvh

Kristian

Spurt ${formatDate(1472754135)}
Løst Løst
Ex
Ex nA

Hei,

Jeg lurte på om noen har noen erfaringer med Ex nA utstyr. Jeg har en powersupply fra Phoenix som er Ex na godkjent. Det står i sertifikatet at den må installeres i en "appropriate IP 54 enclosure according to EN 60079-15". Betyr det at boksen må ha IP-grad slik som står i 60079-15, eller må den inn i en boks som er sertifisert etter 60079-15?

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1472635275)}
Løst Løst
Ex
Flere instrumenter i parallell koblet til en IS-krets

Hei

Jeg skal gjøre IS kalkulasjoner på kretser der jeg har flere feltinstrumenter koblet i parallell. Lurer da på hvordan jeg forholder meg til parametrene som skal sammenlignes med barrierens parametre.

Er det slik at jeg legger sammen Li og Ci for de instrumentene som er koblet i parallell og sjekker at disse verrdiene er mindre enn barrierens verdier? (Legger også til verdier for kabel).

Spurt ${formatDate(1472130137)}
Løst Løst
Ex
potensialutjevning av ledende deler som ikke er en del av el-installasjonen i sone 1

hei lurer på om det er krav eller å anbefale å potensialutjevne blikkplater som er rundt isolering på rør og flenser og på tanker i sone 1. Det er elektrisk utstyr i nærheten. Dette er jo ikke en del av den elektriske installasjonen, men med tanke på at det er en del av produksjonsutstyret kan det være å anbefale? står i NEK 420 at det ikke er krav dersom det ikke er fare for overføring av elektrisk spenning. Kan også nevne at rør og tanker er utjevnet.

Tony

Spurt ${formatDate(1471968221)}
Løst Løst
Ex
Kan koblingsboksen brukes som koblingsboks til varmekabel

kan jeg bruke koblingsboks av typen STAHL 8146/1031 som koblingsboks til varmekabel type Eltherm GmbH ELSR-H?Med tanke på at koblingsboksen har T6 og kabelen har T3.

Spurt ${formatDate(1471956947)}
Løst Løst
Ex
Eex-D

Hei

Lurer på dette med compound nippler , når skal desse brukes i EEx-D soner , å hvor i nek 420-2016 kan eg finne disse reglen. Hørte snakk om at det var vert en endring i reglene og no må alt brukes compound nippler på ,men har ikkje funnet ut noe.

Tusen takk for svar.

Spurt ${formatDate(1471849747)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.