Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Les mer.

Ex
Motstander i D-del

Jeg skal legge inn noen motstander i en D-kapsling, dette får jeg ikke til uten å få for mange niter i samme punkt. Kan man da bruke for eksempel en wago for å få dette til i en D-kapsling?

Spurt ${formatDate(1475830982)}
Løst Løst
Ex
NEK 420 noen som har

Jeg lurte på om noen hadde en 2016 versjon av denne boka liggende i nærheten av Kristiansand som jeg kunne lest på? evetuelt lastet ned eller annet på en grei måte.

Spurt ${formatDate(1475760193)}
Løst Løst
Ex
Exi - Simple apparatus

Hei

Vi har en diskusjon vedr verifisering av simple apparatus og i den forbindelsen har vi flg spørsmål:

Hva kreves av merking av en simple apparatus? Er det noen sted i IEC normene som tilsier at slikt utsyr skal merkes spesifikt? Ref til bl.a IEC 60079-14 punkt 16.4

Kan vi bruke hva som helst av utstyr og definere dette som en simple apparatus dersom vi holder oss innenfor kravene nedsatt i IEC 60079-14 punkt 16.4c

Hvordan kan vi dokumentere at kravene til simple apparatus -ikke mer enn 1,5V, 100mA, og 25mW- er ivaretatt? Er dette noe produsenten skal kunne lage en egenerklæring på?

Spurt ${formatDate(1475654604)}
Løst Løst
Ex
Bruk av glassfiber i ex soner

Jeg har et spørsmål relatert til bruk av glassfiber kabelstiger og oppheng i ex sone. Finnes det forskrifter eller praksis som regulerer bruk av isolerende eller halvledende glassfiberprodukter i sone med tanke på statisk elektrisitet eller induksjon. Hvordan blir potensialforskjeller kontrollert i slike tilfeller når man ikke kan jorde/bounde bort disse.

Spurt ${formatDate(1475567310)}
Løst Løst
Ex
Ex tangampermeter?

Hei,

Er det en grunn til at det ikke finnes exgodkjente tangampermetere? Vi har et for å måle mA-strøm, men skulle gjerne hatt i ex-utførelse. Det må være en grunn til at det ikke finnes, men forstår ikke hvorfor. Noen som kan forklare?

Spurt ${formatDate(1475227957)}
Løst Løst
Ex
Exic - skal det kobles som IS- eller NON-IS?

Hei.

På min arbeidsplass er det for tiden bl.a. en pågående diskusjon angående hvordan Exic-ustyr (kun til bruk i sone 2) skal kobles. Vi skal kjøpe et adresserbar panel fra Autronica med loop driver module BSD-310/N og røyk detektorer type BD-500/N. Loop driver er slik jeg har forstått det å anses som en barriere. Skal dette da anses som IS-kretser, dvs det skal brukes blå kabler (ev. grå merket blå), og skal det i det adresserbare panelet monteres blå rekkeklemmer for disse koblingene?

M.a.o. kan vel spørsmålet forkortes slik: Er Exic-kretser å betraktes som Exia/b-kretser?

Dvs, hvis vi ikke hadde denne loop driveren, ville vi da måtte finne en egnet barriere til våre detektorer?

Spurt ${formatDate(1474962783)}
Løst Løst
Ex
RFOU kabel og Hawke 501/421 nippel i kombinasjon med Ex D utstyr

I etterkant av et Ex-kurs hos dere så har jeg et spørsmål angående «trough gland» nippel og RFOU kabel.

Om jeg har forstått det riktig så er DRAKA sin RFOU kabel armert. Ref: http://na.prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/oil-and-gas/downloads/brochures/Catalogo_Offshore.pdf

Så ser jeg i databladet til Hawke 501/421 at denne nippelen skal brukes på «non armoured elastomer and plastic insulated cables». Ref: http://www.ehawke.com/datasheets/501-421.pdf

Så da er første spørsmål om jeg har fortstått det riktig at dette er en uheldig kombinasjon å føre en RFOU kabel inn i Ex D utstyr via denne nippelen? Utstyret står i sone 2. Det er i hovedsak snakk om 4-20mA og 24V DC levert fra PLS/kontrollsystem. Ikke egensikre kretser.

Og dersom svaret på spørsmålet ovenfor er ja, så er neste spørsmål hva er i værste fall konsekvensen av dette? Er beskyttelsen lik null? Eller vil det være en «halv god» beskyttelse?

Spurt ${formatDate(1474527687)}
Løst Løst
Ex
EX sertifisering av ventilasjonsspjeld i sone 1

Vi har ett ventilasjons spjeld som er plassert i Sone 1 området som ikke er påstemplet noen form for ATEX eller lignende merking. Spørsmålet er, kan vi benytte umerket aktuatorene eller selve spjeldet da disse ikke er påstemplet noen form for EX merking? Elektro delen av spjeldet (Endebrytere) er ivaretatt ihht til områdetklassen.

Spurt ${formatDate(1474526549)}
Løst Løst
Ex
Krav til ex vedlikehold 1 og 2

Hei, er det krav om Ex kurs for å utføre Ex vedlikehold ombord på skip?Jeg jobber på skip, en PSV som kan losse og laste methanol,og har forskjellig Ex utstyr i sone 1 og 2.Eks. lysarmaturer, flomlys, alarmutstyr(lampe/sirene), forskjellige trykk/nivå sensorer osv.

Spurt ${formatDate(1474480704)}
Løst Løst
Ex
B-veske

Kan noen svare på hva en B veske er og eksempel på en B veske?

Spurt ${formatDate(1474446363)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.