Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
ATEX, CE og Conduit seal.

Vi skal bytte en solenoidventil til fuelgas til en turbin. Den vi har fått ut er bestillt direkte fra USA med denne merkingen når det gjelder EX: "Explosion Proof, for use in class 1. Group D" Dvs den har ikke ATEX merking på seg, eller IEC merking. Den har heller ikke CE merking.

Spørsmålet er om det er lov til å montere denne når vi bytter likt mot likt? Dvs den gamle solenoiden som stod der er av samme type.

Ledningene fra denne solenoiden går gjennom tubing som igjen går gjennom conduit seal. Vi kan ikke se noen EX merking på fittingsen eller tubingen på denne, og forsåvidt heller ikke på conduit seal. Tubing og fittings som lederne går igjennom blir en del av EXD kapslingen fra til conduit sealen. Er dette ihht til regelvekrket når vi skal tilbakemonetere eller må det gjøres en annen løsning

Spurt ${formatDate(1468821840)}
Løst Løst
Ex
Diffiniskjonen på skjermet kabel?

Kabel i EX områder skall være skjermet i følgen en norm nr.? Hva skall den være skjermet mot? Bann,Statisk eller jordings system?CLX kabelen som opprindlig ble brukt på Ekofisk var skjermet mot bann.Er BFOU og skjermet mot brann?Det blir i alle fall reklamert med det på ONS.

Spurt ${formatDate(1468580161)}
Løst Løst
Ex
Jording i Elektromotorer

Elektromotorer levers ofte med bare 1 av og til 2 tilkoblinger for jording. Dette er for lite mtp. at vi kan komme inn med 2 kabler for Power, 1 kabel for heater, og 1 kabel for PTC + evt også kabel for PT100. Da ender vi opp med 4 til 6 kabler som har armering og behov for jordingstilkobling.

Det skal som kjent kun være 1 jording under hver skrue/tilkobling.

Hos oss har vi har endt opp med å måtte lage intern jordingsskinne for kunne imøtekomme 1 jording under hver tilkobling, med tillatelse fra motorprodusent.

Er det noen som kjenner til hvorfor motorer produseres med så få tilkoblinger for jording?Det er vel ikke noen særskilte regler for motorer som sier at det er tillat med flere jordinger under samme tilkobling?

Spurt ${formatDate(1468573719)}
Løst Løst
Ex
Kjølekontainer tilkoblet EX stikkontakt i uklassifisert område

Hei.

Vi har en kjølekontainer (ikke ex) midlertidig tilkoblet 230V EX stikkontakt I ett uklassifisert område. 230V systemet har normalforsyning og vil koble ut strøøm til container ved detektert gass I nærliggende sone 2 område. Er dette lov uten nøyere deteksjon av container eller bør vi ha f.eks bærbar gassdetektor plassert ved container med frekvente besøk?

Spurt ${formatDate(1468440282)}
Løst Løst
Ex
Merking av luft operert hydraulikk ventil.

Hei

Vil det være krav om noen Ex / Atex merking av en luftbetjent hydraulikk ventil som skal benyttes i sone 1?

Ingen elektriske tilkoplinger og ingen mulighet for varmeproduksjon, ingen utvendige bevegelige deler.

Spurt ${formatDate(1468394535)}
Løst Løst
Ex
Bruk av IS barriere eller ikke

I hvilke tilfeller må man evt ha IS barriere forran utstyr som har denne sertifiseringen: EEx ib IIB T5?

Spurt ${formatDate(1467624038)}
Løst Løst
Ex
Vedlikehold/inspeksjon av EXd kapslinger

Hei.Hva er kravet til hyppighet på inspeksjon av EXd kapslinger offshore?Mener det har vert 12 månendtlig, stemmer det ihht NEK420 2016?

Spurt ${formatDate(1467610446)}
Løst Løst
Ex
Kalkulator i klassifisert område

Hei, jobber på et landanlegg med flere klassifiserte områder. Vi har til tider behov for å ta diverse utregninger på site når vi sjekker bl.a nivåmålere. Til nå har vi benyttet radio mot noen som sitter i uklassifisert område for å få tatt beregninger, men dette er ofte utfordrende når det er mangel på ressurser tilgjengelig.

Hvordan er kravene i forhold til bruk av kalkulator drevet av solcelle paneler? Vil tro det eksisterer mindre kalkulatorer som holder seg innenfor kravene med tanke på effektgenerering?

Spurt ${formatDate(1466597370)}
Løst Løst
Ex
Utkobling av jordfeil på 24V aut utstyr

Hei

Har lett i NEK 420, men finner ikke noe krav til utkobling av jordfeil i 24V automasjons utstyr slik som transmittere, blinklys osv, ikke egensikkert utstyr da.

Kan dere si noe om eventuelle krav til utkobling/utbedring av denne type feil i EX soner.

Spurt ${formatDate(1466488477)}
Løst Løst
Ex
Blande kabler i Exe-koblingsboks

Hei,

Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.

Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.

Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.

Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1465987835)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.