Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Foundation Fieldbus FISCO consept

Er det mulig å blande Foundation Fieldbus (FISCO consept) i samme BFOU kabel som tradisjonell IS 4-20mA i og med at FISCO consept kan levere opp til 350mA?

Spurt ${formatDate(1462857228)}
Løst Løst
Ex
Conduit i Ex e boks

Hei,

Er det noe problem å bruke en Ex e godkjent fitting/gland for å koble til en fleksibel stål conduit for føring av en coaxialkabel, og en optisk fiberkabel inn i en Ex e koblingsboks?

Conduiten vil jo være delvis hul. Så det jeg vel egentlig lurer på er om det er noe krav om at en Ex e boks skal være tett innefra og ut?

Mvh

Jørgen

Spurt ${formatDate(1462783337)}
Løst Løst
Ex
EXia ustyr tilkoblet EXib PLS-modul

Jeg har et anlegg der kunden har kjøpt EXia sertifisert instrumentutstyr selv om selve anlegget kun trenger å være Sone 2. Kan jeg tilkoble dette til en Siemens EX PLS modul som er sertifisert for EXib kretser eller må det være EXia barriere pga. utstyrsmerkingen?

Spurt ${formatDate(1462539038)}
Løst Løst
Ex
Ethernet i Ex zone 1

Hei, jeg har en touch skjerm som er merket Ex eb qb ib [ib] IIC T4, som jeg skal kjøre en ethernet forbindelse til, skjermen skal stå i et skap med hurtigplugger i bunnen av skapet, så en liten kabel fra skjerm ned til hurtig plugg, alt er i zone 1, hva må ethernet pluggene i skap bunnen være merket med når ethernet tilkplingen i skjermen er Ex e ?

Spurt ${formatDate(1462271430)}
Løst Løst
Ex
Non-ex PLS og ex-utsyr

Hei!

Har et spørsmål angående ex-utstyr.

Vi tenker å plassere en non-ex PLS i sikker sone.

Det er mulig PLSen får noen signaler fra utstyr plassert i ex sone 0 og 1.

Er det lov å bruke en non-ex PLS som står I sikker sone til å motta signaler direkte fra ex d og ex e utstyr (plassert i sone 1)?

Ex i signalene (sone 0) går via barrierer som står i sikker sone og så deretter til PLSen, vil dette være akseptabelt?

Med vennlig hilsen

Harry

Spurt ${formatDate(1461230786)}
Løst Løst
Ex
Exd-nippel

Hei.

Vi har et anlegg med gass IIA 3T. Vi har en Exd-kapsling på mindre enn 2 liter, det skal kobles til en BFOU 3x2,5. Skal det her brukes compound eller kan man bruke kompresjonsnippel?

Spurt ${formatDate(1460535553)}
Løst Løst
Ex
Atex luftslanger

Hei

Som kjent her ute I nordsjøen skal luftutstyr vere atex godkjent for bruk I klassifiserte områder.

Hydrokarbonførende slanger skal vere av antistatisk ledende material.

Hva med slanger som går til luftutstyr eksempelvis en nålepikke, skal slangene her stille same krav som til hydrokarbonførende slanger, eller er det nok med vanlige gule luftslanger?

Alt dette gjelder I dei tilfeller der du IKKE har en AT for varmt arbeid.

Spurt ${formatDate(1460375683)}
Løst Løst
Ex
Elbil lader

Noen om det er noen krav til avstand fra ex område til elbil lader?

Spurt ${formatDate(1459847872)}
Løst Løst
Ex
EX(d)

Hei. Jeg har valgt å bruke en ny leverandør av EX utstyr. Tidligere har vi benyttet EX(ia) med barrierer i sikker sone. I tavlen ble det da benyttet blå rekkeklemmer.

Nå bruker vi EX(d) utstyr som er egensikker hvor vi slipper barrierer i sikker sone.Trenger jeg da å bruke blå rekkeklemmer?

-André

Spurt ${formatDate(1458728911)}
Løst Løst
Ex
EX D kapsling og nippler

Hei.

Mottok i dag en flowsensor som er satt inn i et EX D hus.

Det er satt i 2 blindnipler som ikke er EX merket i det hele tatt og kabel som går til sensor er satt i med en EX e nippel.

Er dette godkjennt? Eller skal nipler også vøre EX D godkjennt og merket?

Spurt ${formatDate(1458294405)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.