Når rekkeklemmer jordes direkte gjennom DIN-skinnen, må den da vær i kobber utførelse, eller kan andre materiell brukes? stål, alu.
Ut fra tolking av norsok E-001 - 9.1.5 så kan den kun vær i kobber, er dere enige i det.
Hei
Jeg har en Siemens OLM som er sertifisert ExnA. Denne er montert i en Exeb IIC boks i sone2.
Er dette lov eller skal den monteres i en ExnA boks. Boksen er sertifisert for sone 1. Hva hvis sonekartet blir forandret om noen år?
Mvh
Thomas
Er det mulig å blande Foundation Fieldbus (FISCO consept) i samme BFOU kabel som tradisjonell IS 4-20mA i og med at FISCO consept kan levere opp til 350mA?
Hei,
Er det noe problem å bruke en Ex e godkjent fitting/gland for å koble til en fleksibel stål conduit for føring av en coaxialkabel, og en optisk fiberkabel inn i en Ex e koblingsboks?
Conduiten vil jo være delvis hul. Så det jeg vel egentlig lurer på er om det er noe krav om at en Ex e boks skal være tett innefra og ut?
Mvh
Jørgen
Jeg har et anlegg der kunden har kjøpt EXia sertifisert instrumentutstyr selv om selve anlegget kun trenger å være Sone 2. Kan jeg tilkoble dette til en Siemens EX PLS modul som er sertifisert for EXib kretser eller må det være EXia barriere pga. utstyrsmerkingen?
Hei, jeg har en touch skjerm som er merket Ex eb qb ib [ib] IIC T4, som jeg skal kjøre en ethernet forbindelse til, skjermen skal stå i et skap med hurtigplugger i bunnen av skapet, så en liten kabel fra skjerm ned til hurtig plugg, alt er i zone 1, hva må ethernet pluggene i skap bunnen være merket med når ethernet tilkplingen i skjermen er Ex e ?
Hei!
Har et spørsmål angående ex-utstyr.
Vi tenker å plassere en non-ex PLS i sikker sone.
Det er mulig PLSen får noen signaler fra utstyr plassert i ex sone 0 og 1.
Er det lov å bruke en non-ex PLS som står I sikker sone til å motta signaler direkte fra ex d og ex e utstyr (plassert i sone 1)?
Ex i signalene (sone 0) går via barrierer som står i sikker sone og så deretter til PLSen, vil dette være akseptabelt?
Med vennlig hilsen
Harry
Hei.
Vi har et anlegg med gass IIA 3T. Vi har en Exd-kapsling på mindre enn 2 liter, det skal kobles til en BFOU 3x2,5. Skal det her brukes compound eller kan man bruke kompresjonsnippel?
Hei
Som kjent her ute I nordsjøen skal luftutstyr vere atex godkjent for bruk I klassifiserte områder.
Hydrokarbonførende slanger skal vere av antistatisk ledende material.
Hva med slanger som går til luftutstyr eksempelvis en nålepikke, skal slangene her stille same krav som til hydrokarbonførende slanger, eller er det nok med vanlige gule luftslanger?
Alt dette gjelder I dei tilfeller der du IKKE har en AT for varmt arbeid.
Noen om det er noen krav til avstand fra ex område til elbil lader?