Terminering av fiberkabel i Ex sone

Hei,

Har en interessant problemstilling som jeg håper å få et godt svar på:

I Ex sone 1 kommer det en fiberkabel med 8 fiber inn til en Ex de kapsling (Ex d kapsling med sammenkoblet Ex e termineringsboks).

Fibersignalet er ikke OPIS og fibrene skal termineres (sveises) i Ex e boksen før de går videre inn i Ex d kapslingen via en Ex d gjennomføring. Denne gjennomføringen har kun kapasitet til å føre 4 fiber inn i Ex d kapslingen.

Dette betyr at vi sitter igjen med 4 fiber i kabelen som ikke er i bruk.

Nå kommer nøtta: Hva skjer nå dersom den som terminerer fiberen i andre enden av kabelen (sikkert område) terminerer feil og sender lys gjennom en eller flere av de fibrene som ikke er sveiset i EX e boksen?

Jeg har allerede sett for meg 2 måter å løse dette på:

1. Siden vi har 4 ubrukte fiber kan 2 og 2 sveises sammen i Ex e boksen. På den måten får vi en loop og lyset føres tilbake til der hvor det kom fra (sikkert område).

2. Sette inn en ekstra Ex d fibergjennomføring mellom Ex e og Ex d kapslingen og føre de 4 ubrukte fibrene inn i Ex d kapslingen hvor de ikke representerer en eksplosjonsfare.

Men det jeg lurer på er om det finnes en enklere løsning, som f.eks en Ex sone 1 godkjent endeavslutning for fiber?

Mvh

Andreas R

Spurt ${formatDate(1446037731)}
Løst Løst
Ex
Fylling av utstyr

HeiVi har en del Asco EM/WSEM 24v ex class II 2G/DEExemII IP67. magnet ventiler som står veldig utsatt for sol og ruskevær. Vi opplever litt for ofte at disse må skiftes pga at dem blir forkullet etter vann inntrenging /kondens.Hvordan blir det med ex klassifiseringen vist vi midlertidlig fyller disse med syrefri silikon eller lignende isolerte væsker som er godkjente for å hindre vanninntrenging. ?

Spurt ${formatDate(1445931327)}
Løst Løst
Ex
Sammenkobling av EX d og EX e

Hei,

Dersom en EX d kapsling blir satt sammen med en EX e kapsling ved hjelp av en sertifisert adapter med fabrikkstøpt ledere er det da behov for å re-sertifisere kapslingene til EX de?

Dette vil jo i prinsippet bli det samme som om det hadde vært en kabel mellom de to kapslingene .

Spurt ${formatDate(1445594655)}
Løst Løst
Ex
Dimensjonering av hovedkabel

Hei

Har en maskin som er godkjent for sone 1. Denne har 6mm2 tilførsel, men maskinen vil aldri trekke mer en 10a.

nå skal den kobles til en 63a stikk.

Er dette da innenfor, med tanke på eventuelt kortslutningstrykk på kursen?

Spurt ${formatDate(1444744484)}
Løst Løst
Ex
Krav til sertifikat på ex utstyr

Hvis et utstyr er ATEX og IECex sertifisert, hvilke krav stilles da til sertifikat. Trenger man to?

Spurt ${formatDate(1443340445)}
Løst Løst
Ex
Bruk av vanlig industri utstyr i Ex-n installasjoner i uklasifisert område.

Mener å huske at det er greit å bruke vanilg industri nippler i koblingsbokser/ Ex-n utstyr montert i uklassifisert område.

Jeg har letet litt rundt uten å finne noe konkret svar på dette.

Spurt ${formatDate(1443088968)}
Løst Løst
Ex
IS Loop Calculation

If I have one Eex-ia Pressure sensor, two EEX-ia modules connected in series in hazardous area and a barrier in safe area. How will I make an IS loop calculation?

A. Shall I create 3 loop calculations checking IS loop for 1.Pressure sensor and module 1, 2. module-1 and module-2 and finally module-3 and barrier

OR

B. Shall I add the values for all the EEx-ia devices in hazardous zone and compare it with the barrier.If this is the way, can I simply add the values or i need to use old school theory. (eg: Li =Li1+Li2+....Lin & 1/Ci=1/Ci1+1/ci2+1/Cin , etc.)

Spurt ${formatDate(1442831955)}
Løst Løst
Ex
Utstyr i EX sone 1

Har en phønix hybrid 3 fastet motor starter med Ex (2) GD PTB 07 ATEX 3145.

Kan den plassres i sone 1 med e-kapsling ( ikke d)

Spurt ${formatDate(1442493958)}
Løst Løst
Ex
EX merking av ikke-elektrisk utstyr i

Hei.

Må ikke-elektrisk utstyr som plasseres i EX sone merkes/klasses som EX utstyr?

Eller vil en risikovurdering av utstyret bestemme det? (Ref EN15198 og EN13463-1)

Dersom et utstyr er risikovurdert som ikke potensiell tennkilde og for bruk i sone 2, skal det da merkes med EX merking?

Spurt ${formatDate(1442401768)}
Løst Løst
Ex
Tabell over induktans og kapasitans i kabler som skal i EX-i kretser

Har noen en standard tabell oversikt over induktans [H/m] og kapasitans [F/m] i de vanligge kablene vi bruker i EX-soner for EX-i kretser?

Spurt ${formatDate(1442245407)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.