Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Les mer.

Ex
IEC 60079-14 Clause 9.3.10

Eg har ett spørsmål angående installasjonsnormer IEC 60079-14, Clause 9.3.10. I tredje avsnitt står det følgende: ""Where the equipment is portable only glands without X marking shall be used"". Nå har eg sett på de aller fleste (mener eg) gjennomføringene fra de store (CMP, Hawke, Cooper/Capri), men eg finner INGEN gjennomføringer som IKKE har 'X' merking.. Så då blir mitt store spørsmål: Hva gjør jeg dersom eg skal bruke utstyret som portabelt utstyr? Må eg finne enn passene flensmontert konnektor som eg då monterer direkte i applikasjonen eller andre ""lure"" måter man kan for å tilfredsstille disse kravene? Det virker jo litt rart at det ikke finnes ""noen"" gjennomføringer man kan bruke på portabelt utstyr? *Klør seg litt i hodet her*

Spurt ${formatDate(1432713840)}
Løst Løst
Ex
Simple apparatus (passivt utstyr)

Finner i en del eldre innlegg at det ikke er nødvendig med merking av ""simple apparatus"", kun nødvendig å merke koblingsbokser med ""inneholder egensikre kretser"" og at kabel merkes med lys blå krymp i hver ende eller lys blå kabel (så sant at ikke denne fargen benyttes i andre sammenhenger i anlegget).

Krav til merking av Simple apparatus er vel nå endret i 60079-14 (2014)
16.4 Simple apparatus
""Simple apparatus is independent of the equipment protection level. Simple apparatus shall be
clearly identifiable by durable labelling.
Labelling for simple apparatus may be by any party, including the manufacturer or installer,
and may be by any designation marking or code preferred for the installation such that it is
clearly identifiable as simple apparatus.""

Vil det være nok å merke simple apparatus med en label ""Simple apparatus"" (uten krav til farge på tekst eller label) eller vil det være riktigere å bruke samme label som vi benytter på koblingsbokser med IS krets (Blå label med hvit tekst) ""Inneholder egensikre kretster""?

Spurt ${formatDate(1432197180)}
Løst Løst
Ex
Gland/Krymp m/lim

Hei

Jeg har noen temperatur element som har for liten diameter til M20 gland som står i E-del som jeg skal inn i.

Lurer på om det er lov å sette på krymp med lim slik at jeg øker kabelenes diameter der hvor jeg går igjennom gland?

Spurt ${formatDate(1431933960)}
Løst Løst
Ex
Ex krav til Fluke clamp meter

Hei,


Jeg skal offshore, og skal bl.a. verifisere hvor mye last(amper) det ligger på power supplyene som står i RIO skap i son2. Kunden krever at vi tar med eget verktøy, men da lurer jeg på om det er krav til egen ex-versjon av verktøyet.

Spurt ${formatDate(1430987040)}
Løst Løst
Ex
Atex-merking pumpe

Har en pumpe som kun er stemplet II 2G c T4.
Som du ser så fremkommer ikke undergruppen til gass gruppen, dvs. A, B eller C.

Pumpe skal plasseres i område med hydrogen. Er denne da godkjent for IIC?

Slik som jeg tolker EN 13463-1:2009, avsnitt 4.2, så kan denne pumpen benyttes for IIC (se nedenfor). Er dette korrekt tolket? Dersom ja, hvorfor er det tilfeldig om IIC merking tas med i komplett Ex-kode for mekanisk utstyr da dette ikke er tilfelle for elektrisk utstyr?

""Equipment without any explosion group marking can be used for explosive atmosphere of explosion group IIA, IIB and IIC provided the equipemnt is not marked for specific atmosphere

Spurt ${formatDate(1430815800)}
Løst Løst
Ex
Ex utstyr i Ventilerte rom

Hei,

Et pumperom på en oljetanker er normalt klassifisert som sone 0. Men den tid en ventilasjonsvifte går blir pumperommet sone 1.

Ikke-egensikkert utstyr godkjent for sone 1 kan altså installeres i et slikt pumperom dersom det tas hensyn til at utstyres legges spenningsløst så fort ventilasjonen i pumperommet ikke er tilstrekkelig.

Hvilke krav er det til utkobling av ikke-egensikkert utstyr i et slikt tilfelle?

Er det f.eks krav til hardwiret utkobling, eller kan en PLS utføre ordren?

Jeg antar at allpolig brudd er påbudt for vekselstrømsutstyr. Men hva med 24Vdc? holder det å koble ut +-en? eller må også 0-potensialet kobles ut?

mvh
Robert Engebråten

Spurt ${formatDate(1430329440)}
Løst Løst
Ex
EX-områder og smart klokker

Kan smart klokker utgjøre en fare i EX områder hvor batteri kortslutter? vil dette skape en gnist med nok energi til å antenne gass?

Spurt ${formatDate(1430115720)}
Løst Løst
Ex
Koblingsskap Ex merking

Hei,
har en koblingsskap med ex merke:
ex II 3G EX nAC d m [ia][op is] IIB T4
dette er lokalisert i et sone 2 område.
Spørsmålet blir da: Hvilket utstyr kan settes inn i dette skapet?
(hvilken EX godkjenning må det ha)
(kan det settes inn utstyr som i uklassifisert område inni dette skapet?)

Spurt ${formatDate(1429876680)}
Løst Løst
Ex
Nettstasjon ved bensinstasjon

Hei
TrønderEnergi Nett skal sette opp en nettstasjon med 22kV spenning, en 230V og en 415V trafo inne på tomta til en bensinstasjon.
Hva er avstandskravene til ev. drivstoffpumper, avlufting etc?

Mvh
Roger Lillevik

Spurt ${formatDate(1429875000)}
Løst Løst
Ex
Borring av flensplate, Exe boks

Er det ok å borre opp ett ekstra hull og montere ekstra Exe kabelnippel i flensplate på Exe koblingsboks? Dette er en koblingsboks på en Exn motor. Koblingsboksen har to nipler, vi trenger tre.

Spurt ${formatDate(1429006680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.