Hei
Er det tillatt å koble PT100 eller PTC elementer i en Exn motor til en Exi krets (tilhørende barriere i Exd kapsling)?
Det er ikke 50mm mellom tilkoblinger for temp elementer og 230V tilkobling for ""Space heater"". Tilkoblinger er faktisk ""sukkerbiter"".
Vil jo tru at disse temp elementer ligger tett inn til viklingene i motoren. Kan det være bra i forhold til Exi kretsen?
Motoren er ikke merket med ""i(a,b,c)"" på EX merkeskiltet.
Håper noen kan hjelpe meg med dette spørsmålet:)
Me driv med utvikling av eit målesystem for gasstankar på land, og godkjenner dette som Ex n ( kun sone 2). For å få større markedspotensiale kan det vere greitt å sjå på nordsjøen og.
Er sone 2 godt nok om produktet skal brukast på midlertidig utstyr i nordsjøen? Slikt blir vel ofte plassert i sikker sone, men meinar å ha høyrt om eit generelt krav for utstyr som skal stå i felt.
Hvor gammel norm kan et sertifikat bruke, f.eks. et sertifikat som er i henhold til EN 60079-0:2009, før det må oppdateres? Må dette oppdateres før EN 60079-0:2012 trer i kraft f.o.m. 2015 for at komponenten kan brukes?
I NEK 420-2 Guide kap. 11.3.1 sies det noe om at deltaviklede motorer SKAL ha faseovervåking i tilfelle en fase faller bort.
Når kom dette kravet og har det eventuelt tilbakevirkende kraft? Det er en ganske betydelig promblemstilling hos oss dersom dette må ordnes opp.
Har hatt ex kurs med dere, og i permen vi fikk der står det minimumskrav til IP til de forskjellige beskyttelsesartene. Men i NEK420 finner jeg kun krav til IP på exe?
Hvor i NEK'en står IP kravene til de andre?
Holder på med forberedelse til fagprøve som elektriker og har en oppgave som eg lurer på. Har ikke vert borti ex før så håper eg kan få noen gode svar eller råd.
Du har sluttført en jobb på et bilverksted, så ber verkstedeier deg om å bytte en skadet kabel som er tilførel til lysarmaturene i ett lakkeringsanlegg. Hvordan vil du løse dette oppdraget?
Hvilke normer gjelder her? Hvilken sone er dette? Valg av kabel? Har null peiling på ex så håper på noen gode svar.. På forhånd takk
Jeg har funnet reguleringsventiler med Fieldview posistioner fra fisher, som er terminert med screen på Aux- klemmen i IP omformeren. Dette er ihht typical i prosjektet, men jeg blir veldig skeptisk.
Screen er jordet til IE i RIO.
Selv om Aux er en ""isolert"" utgang så må vel dette være feil.
Problem: Kabel er for stor til å passe inn i porten på en ventilmotor som har en Ex-d kapsling.
Er det noen begrensning på hvor mange overganger en kan bruke?
En løsning her er å bruke en Ex-d nippel + to overganger for å få ned størrelsen på kabelen.
Iht. ATEX er det tillatt å egendeklarere elektrisk utstyr for sone 2.
Er dette tillatt iht. NORSOK, litt usikker med tanke på det som står i E-001.
I E-001 står det:
10.2.3 Electrical apparatus with type n protection
Ex n equipment shall be marked according to IEC 60079-0 and IEC 60079-15 and have a test certificate from
a test institution recognized at national level.
Hei!
Har et spørsmål angående krav til merking av EX utstyr.
Har tidligere vært på EX grunnleggende kurs hos dere, og leser i kursmanualen i første avsnitt, kapittel 3: ""Eksplosjonsbeskyttet utstyr skal i tillegg til vanlig elektromerking, være tilfredstillende market slik at eksplosjonsbeskyttelsen fremgår"".
Jeg tolker dette som om at det er krav til merking av alt EX-utstyr. er det riktig?
Har også lest igjennom del 6 av normen, men ble ikke så mye klokere mpt kravet om merking. Står dette noe sted i NEK420?
Spørsmålet kom frem da vi fra tid til annen får levert utstyr hvor det følger med blindnipler osv som ikke er EX merket, selvom utstyret er i EX utførelse.
Mvh. Emil