Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Ex
EX op is, IIC T6, effect limit

Hei
Har nylig vært på ex kurs hos dere, har et spm angående utsyr som vi har levert til en kunde. Problemstilling om at vår optiske fiberlink kan bli utsatt for gass er kommet opp i ettertid av leveransen. i kursmaterialelt ""figur 34, Effect limits for different gas groups..""
- Jeg har jeg tidligere tolket det slik at hvis en var under 15mW, så var det ikke nødvendig med tiltak, men er nå usikker.
Jeg har utstyr som sender med max ""average output power of 0,690 mW"", at high power setting.
The average power is measured on square-wave pulse output with light on during 50% of time, which means that maximum peak output is equal to approximately 1,38 mW.
Consequently we could safely say, considering some tolerances in calibration process, that maximum output power is less than 2,0 mW, i.e. well below 15 mW limit.

Dette fibersignalet sender altså med ""lav"" effekt.
Q1: Er dette under gitte grenser slik at det ikke er et tema å måtte utføre dette etter f.eks metode ""Ex op is"" for å sikre kretsen?
Q2: Eller må vi uansett gjøre det pga det er ingen ""effektgrense"" vi kan være under for å unngå problemstillingen?

Spurt ${formatDate(1423567260)}
Løst Løst
Ex
Exi krets i Exn motor

Hei

Er det tillatt å koble PT100 eller PTC elementer i en Exn motor til en Exi krets (tilhørende barriere i Exd kapsling)?
Det er ikke 50mm mellom tilkoblinger for temp elementer og 230V tilkobling for ""Space heater"". Tilkoblinger er faktisk ""sukkerbiter"".
Vil jo tru at disse temp elementer ligger tett inn til viklingene i motoren. Kan det være bra i forhold til Exi kretsen?
Motoren er ikke merket med ""i(a,b,c)"" på EX merkeskiltet.

Håper noen kan hjelpe meg med dette spørsmålet:)

Spurt ${formatDate(1423047120)}
Løst Løst
Ex
Generelt EX krav nordsjøen

Me driv med utvikling av eit målesystem for gasstankar på land, og godkjenner dette som Ex n ( kun sone 2). For å få større markedspotensiale kan det vere greitt å sjå på nordsjøen og.

Er sone 2 godt nok om produktet skal brukast på midlertidig utstyr i nordsjøen? Slikt blir vel ofte plassert i sikker sone, men meinar å ha høyrt om eit generelt krav for utstyr som skal stå i felt.

Spurt ${formatDate(1423036800)}
Løst Løst
Ex
Gammel norm i Ex sertifikat

Hvor gammel norm kan et sertifikat bruke, f.eks. et sertifikat som er i henhold til EN 60079-0:2009, før det må oppdateres? Må dette oppdateres før EN 60079-0:2012 trer i kraft f.o.m. 2015 for at komponenten kan brukes?

Spurt ${formatDate(1422362580)}
Løst Løst
Ex
Motor i ex område

I NEK 420-2 Guide kap. 11.3.1 sies det noe om at deltaviklede motorer SKAL ha faseovervåking i tilfelle en fase faller bort.
Når kom dette kravet og har det eventuelt tilbakevirkende kraft? Det er en ganske betydelig promblemstilling hos oss dersom dette må ordnes opp.

Spurt ${formatDate(1422355380)}
Løst Løst
Ex
ex-beskyttelsesart og IP

Har hatt ex kurs med dere, og i permen vi fikk der står det minimumskrav til IP til de forskjellige beskyttelsesartene. Men i NEK420 finner jeg kun krav til IP på exe?

Hvor i NEK'en står IP kravene til de andre?

Spurt ${formatDate(1421830260)}
Løst Løst
Ex
Lakkeringsanlegg

Holder på med forberedelse til fagprøve som elektriker og har en oppgave som eg lurer på. Har ikke vert borti ex før så håper eg kan få noen gode svar eller råd.
Du har sluttført en jobb på et bilverksted, så ber verkstedeier deg om å bytte en skadet kabel som er tilførel til lysarmaturene i ett lakkeringsanlegg. Hvordan vil du løse dette oppdraget?
Hvilke normer gjelder her? Hvilken sone er dette? Valg av kabel? Har null peiling på ex så håper på noen gode svar.. På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1421688660)}
Løst Løst
Ex
Screen tilkoblet i felt

Jeg har funnet reguleringsventiler med Fieldview posistioner fra fisher, som er terminert med screen på Aux- klemmen i IP omformeren. Dette er ihht typical i prosjektet, men jeg blir veldig skeptisk.

Screen er jordet til IE i RIO.
Selv om Aux er en ""isolert"" utgang så må vel dette være feil.

Spurt ${formatDate(1421429940)}
Løst Løst
Ex
Ex-d

Problem: Kabel er for stor til å passe inn i porten på en ventilmotor som har en Ex-d kapsling.

Er det noen begrensning på hvor mange overganger en kan bruke?
En løsning her er å bruke en Ex-d nippel + to overganger for å få ned størrelsen på kabelen.

Spurt ${formatDate(1421220480)}
Løst Løst
Ex
Sone 2 egendeklarering

Iht. ATEX er det tillatt å egendeklarere elektrisk utstyr for sone 2.
Er dette tillatt iht. NORSOK, litt usikker med tanke på det som står i E-001.
I E-001 står det:
10.2.3 Electrical apparatus with type n protection
Ex n equipment shall be marked according to IEC 60079-0 and IEC 60079-15 and have a test certificate from
a test institution recognized at national level.

Spurt ${formatDate(1420532940)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.