Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Ex
IE og ISE jording

I kursmanualen for EX grunnleggende fra 2012 er det en figur 143 på side 301 som har teksten ""Praktisk eksempel på hvordan separering av jording er utført i en koplingsboks"".

Figuren viser en koblingsboks der PE, IE og ISE jord er separert og har tilkoblinger i forhold til tilhørende utstyr.

Denne ovennevnte figuren er ikke tatt med i kursmanualen for 2014.
(skulle da vært på side 293)

Er denne illustrative figuren på noen måte utdatert?

Spurt ${formatDate(1410428160)}
Løst Løst
Ex
Fargekoding enkeltledere i skap/bokser

Iht. NORSOK Z-010 Revisjon 3 (fra år 2000) Seksjon 12.5.2 så sier jo denne at i DC system så skal positiv (+) være svart mens negativ (-) skal være blå (eventuelt hvit). Men spørsmålet mitt er: Finnes det en ISO/IEC/EN standard som sier hvilke fargekoder enkeltledere skal ha i koblingsbokser/skap lokalisert i non-hazardous area? Evt. dersom man leverer en Ex e boks til hazardous area og gjør en internwiring i denne, er det krav til fargekoding på enkeltlederene mellom rekkeklemmer/komponenter? Man har jo IEC 60446 men denne er vel ikke helt myntet til dette formålet?

Eric

Spurt ${formatDate(1410380160)}
Løst Løst
Ex
Kilder til antennelse

I NEK 420 sies det øverst på side 97:
""I en hvilken som helst industriell installasjon, uansett størrelse, kan det være mange kilder til antennelse utenom de som er i forbindelse med elektrisk utstyr.""

Hvilke kilder til antennelse er dette?

Spurt ${formatDate(1409820120)}
Løst Løst
Ex
Bransjestandarder

I NEK 420 pkt 3.8 MERKNAD står det:
""Indikasjon på hyppigheten og varigheten av utslippet kan tas fra bransjestandarder for spesifikke industrier eller anvendelsesområder.""

Hvike bransjestandarder kan dette være?

Spurt ${formatDate(1409722860)}
Løst Løst
Ex
Eksplosive gasser

I NEK 420 pkt 3.2 meknad 2 står det:
""Det finnes gasser som er eksplosive ved en konsentrasjon på 100%""

Hvilke gasser er dette?

Spurt ${formatDate(1409722260)}
Løst Løst
Ex
Nemko godkjent armatur Ex sone 2

Hei. Har en armatur som var NEMKO godkjent før, for bruk i Ex sone 2. Når jeg nå vil kjøpe den samme armaturen så er den ikke testet i forhold til ATEX-direktivet. Kan denne da brukes i sone 2?

Spurt ${formatDate(1409121720)}
Løst Løst
Ex
Bytte av frekvensomformer

Vi må skiftes ut gamle frekvensomformere til en ny modell, men samme fabrikat som tidligere. Motorene er Exn med termistor.
Er det nødvendig med ny godkjenning?
I tilfelle hvordan kan vi gå frem for å få samsvarserklæring, eller eventuell annen godkjenning? Vi ønsker å beholde gammel motor og kabling.
I tidligere innlegg er det skrevet:
I hht. EN 60079-14 finnes det to forskjellige løsninger på dette:
(NB. gjelder Exd og Exde)
a) Enten direkte temperaturovervåkning
ved innebygde sensorer eller andre
effektive forhåndsregler.
Eller
b) Motoren skal ha blitt typetestet for driften
som en enhet sammen med frekvensomformeren
Vi har som, skrevet over, Exn-motorer, men regner med at vi er dekket av termistorvernet slik at vi kan bytte uten noe ny godkjenning?

Spurt ${formatDate(1408979760)}
Løst Løst
Ex
Kabler

Kan noen gi et klart svar på følgende:

Spørsmål 1.
For utstyr som benyttes offshore, sone 1 & 2, er det tillatt å benytte flerlederkabler (type P1/P8 eller P5/P12) i 24V kontrollkretser? Eller er det krav til at det benyttes kabler med Screen (S2/S6 eller S4/S8)? Eller er det avhengig av om utstyret det går til krever Screen for å tilfredsstille EMC krav?

Spørsmål 2.
En IS kabel (med screen og armering) kommer fra et styreskap til en koblingsboks. Er det da tillatt å gå videre til feltinstrument med f.eks Ølflex 2 leder som ikke har skjerming/Screen? Eller er det avhengig av om utstyret det går til krever Screen for å tilfredsstille EMC krav?

Spurt ${formatDate(1408533420)}
Løst Løst
Ex
Ikkje EX utstyr i EXE skap i Zone 2

Hei

Eg lurer på en liten ting. Er det lov å plassere ikkje EX utstyr inni et Exe kabinett, med trip signal på laveste nivå, når skapet står plassert i Zone 2?

Spurt ${formatDate(1408096560)}
Løst Løst
Ex
Exic jording og barriere

Hvordan skal feltkabler for Exic utstyr jordes i FTC? Skal screen til IE eller IS jord? Er det krav om barrierer for Exic looper i Sone 2?

Spurt ${formatDate(1407932220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.