Hva betyr dette EX merket, det er til en gassdetektor (ATEX merking)?
EX II 2 G D Ex d ia IIC Ex tD A21 IP67
Operating temperature codes:
T135°C (Tamb -40 to +80°C)
T100°C (Tamb -40 to +55°C)

Spurt ${formatDate(1391671140)}
Løst Løst
Ex
RTD

Hei. En motor har 6 stk RTD:
PYRPT100LC3 (II 2G, EEx E II, PTB 00 ATEX 2016 U)

Ui <= 60V
I=0,3 - 2 mA

Har jeg lov å definere disse som simple apparatus og bruke de som en del av en IS krets? Vi vil selvfølgelig bruke en barriere tilpasset PT100.

Spurt ${formatDate(1391527260)}
Løst Løst
Ex
Artikler innen ex utstyr

Hei !
Vi er to studenter som skriver hovedoppgave om ex utstyr så lurte vi på om du har noen bra artikler innen ex område du kunne dele med oss.

Foreksempel om:
- Utvikling
- Miljø
- Generelt om ex

Spurt ${formatDate(1391430300)}
Løst Løst
Ex
Merking av RIO kabinett

Hei.

Ett RIO kabinett har en CPM som forsynes med 24VDC via en rekkeklemme som har ex class II2GD ExeIIC (inne i RIO kabinettet).

Alle IO'er i RIO kabinettet er IS.

*Er det da riktigt å merke RIO kabinett med en blå trafolyt skilt der det står ""This Cabinet Contains EEXi Circuts""?

RIO kabinettet er tagget likt en IS-koblingsboks, men det blir vel egentlig en Eexe bokks og at da merke RIO kabinettet slik synes jeg blir lit missvisende. Vad om noen åpner kabinettet i god tro om at alt i det er IS?

/Daniel

Spurt ${formatDate(1391430060)}
Løst Løst
Ex
Exi: Krav til at elektriske verdier skal stå i sertifikat?

Hei,

Jeg utfører beregning på et Exia-sertifisert utstyr. Jeg har fått Ex-sertifikat for dette ustyret, som viser at instrumentet klassifiseres som Exia. Men inngangsverdier (Ii, Ui, Ci, Li) er ikke gitt i sertifikatet. Det står i sertifikatet at testresultater og konklusjoner er gitt i en ""konfidensiell"" rapport.

Jeg har derfor hentet nevnte inngangsverdier til beregningen fra produsentens datablad. Er dette gyldig kilde? Dersom ikke, er det godt nok at leverandøren sender et formelt brev der han bekrefter at verdiene er riktige?

Takk!

Spurt ${formatDate(1390992000)}
Løst Løst
Ex
EEx de

Finnes det noen typer for ex nipler som kan monteres i EEx de motorer, da tenker jeg på selve motoren?

Ved feks. blending av gjenget hull eller tilkopling av div utstyr?

Spurt ${formatDate(1390675260)}
Løst Løst
Ex
Jordings kabler

Hei i forbindelse med at vi ofte benytter rustfrie kanner ved justering av drivstoff pumper på diverse bensinstasjoner så lurer jeg på noe. Vi har fått krav om å ha jordings kabel som vi kan koble på kanner og til jording ved tilbake fylling av diverse drivstoff kvaliteter i påfyllings kassene. Jeg mener da at dette da krever at disse jording kablene som er ca 2 meter med krokodille klemme i hver ende, krever en ATEX godkjenning i følge EN 60079-14 & EN 61241-14, men det strides noen internt om. Har dere en tolkning av dette?

Spurt ${formatDate(1390309620)}
Løst Løst
Ex
Prosjektering av lyskurser i EX områder offshore

Lyskurser utvendig på offshore installasjoner har en tendens til å bli lange.
Fort kommer man opp i problemstillinger rundt spenningsfall og vernutløsningstider på slike lyskurser.
For fast montert utstyr på land kan man dimensjonere kurser for fast montert utstyr slik at men kan ha stående kortslutning i inntil 5 sek før vernet løser ut.

1. Finnes det noen retningslinjer for prosjektering av tilsvarende kurser offshore/ i Ex anlegg?

2. Installasjonen skal jo risikovurderes, men kan man prosjektere kurser for eksempel lys i Ex områder slik at de kan ha stående kortslutning i inntil 5 sek?

Utvendig er det jo en risiko for at for eksempel kran operasjoner kan rive med seg armaturer.

Spurt ${formatDate(1390122420)}
Løst Løst
Ex
EX nAC kobling skap i sone 2

Hei

Har et skap som er merket ""Ex nAC (ia) (op is)"" i Sone 2

Noen komponenter i skapet er ikke ATEX sertfisert. f.eks Optiske koblings boks Uten EX merking eller (op is). MTL (barrierer), som det står i dokumentasjoen at skal stå i ""safe Area"".


Er detta lovlig i Sone 2? Hvis ja. Hva gjør detta lovelig.

Spurt ${formatDate(1389604320)}
Løst Løst
Ex
Overtrykk kontrollrom

Kan du gi meg ref. til forskrift i NEK 420 ang overtrykk kontrollrom mot ex sone 1 , den som krever 25 Pa (o.25 mbar) overtrykk

Spurt ${formatDate(1389340440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.