Hvordan foregår en test av ex tavle i tavleverksted, hvilket utstyr bruker man for å belaste tavle med 1.1 x merkeeffekt/merkestrøm under oppvarmingsprøven.
Hei. Jeg jobber ved en landbasert industri i Østfold, og har et par spørsmål.
Vi skal installere en ny vift i vårt SONE1 Ex anlegg, og har fått oppgitt to kapslingsarter jeg ikke kjenner igjen.
Jeg lurer på hva ""c"" og ""mb"" er , og eventuelt hvor jeg kan finne Info?
IIB T4 er jeg kjent med.
Slik står det på skiltene:
Eexc IIB T4 ??
Ex mb IIB T4 ??
Hei.
Er det krav til isolasjonsmotstanden mellom skjerm og jord når man megger en EX e varmekabel? I såfall, hva er kravet og hvor står dette beskrevet? På forhånd takk for svar :)
Er volt Stick ( de blå ""pennene"" på str. med en lommelykt. ""SAGAB SE-51722) godkjent som / for spenningstesting når man skal jobbe på utstyr som er / har vert spenningsførende ? Altså som godkjent spenningstesting i.f.m. jobbstart ?
Hei
Har en mudmodul som er montert i 2001 som midlertidig modul.
Holder på å oppgradere denne til permanent innstallasjon.
Er det krav til at mekaniske deler skal være atex godkjent.
Fikk et EX-sertifikat på en overtrykkskontainer nettopp, men det har en merking jeg ikke har sett før. Finner ikke noe ved å søke heller. Merkingen er:
EX II 2 G Ex v2 IIB T3
Det er ""Ex v2"" jeg ikke skjønner...
Anders
I 60079-18 om Ex m, skilles det mellom kapsling med eller uten adhesion.
Hva legges i ""plastic enclosure with adhesion"", er det at støpematerialet limer til veggen, eller at selve veggen er klebende?
Hei,
Kom nettopp over følgende tekst i et annet innlegg på forumet fra 2009, som i følge det innlegget er et sitat fra Trainors kursmanual, og viser krav til kabler som skal brukes i Exi-kretser:
- 500 V tilkoblet mellom enhver armering og/eller skjerm(er)
sammenkoblet og alle ledere sammenkoblet.
- 1000 V tilkoblet mellom en bunt bestående av halvparten av
lederne sammenkoblet og en bunt bestående av den andre
halvparten av lederne sammenkoblet.
Jeg prøver å finne ut om Drakas BFOU(C) kollektivt skjermet kabel tilfredsstiller de nevnte krav, og finner ikke dette i klartekst, men har et testsertifikat som sier at kabeltypen er testet og godkjent med spenning langt over det som står her.
Det er også mitt inntrykk at denne kabeltypen er svært mye brukt både til IS og non-IS, så regner med det er OK. Men er det noen som kan verifisere at kabelen tilfredstiller de krav som er satt for bruk til Exi?
Mvh
Hei, er en smøregrav på et bilverksted e.l. Ex område?
Skal montere en pumpe i bunnen for vann/olje utskilling til en tank.
Smøregrav ca 1,5m dyp.
Er det krav til EXd motor med termistor på frekvenstyrt motoranlegg i sone 1, eller får men exe motor med termistor som tidsfredstiller frekvenstyring i sone 1