Hei
Vi skal bugge et EX-skap som består av en E og en D kapsling, men pga plassmangel, må vi montere noe utstyr i dør på D-kapslingen.
Kunden har ytret ønske om at vi ikke skal borre og gjenge.
Er det da lov å sveise fast en montasjeplate i dør?
Hei.
Vi hadde en diskusjon om hvilket krav det er for Ex merking av passivt utstyr i en Eex i kobling.
utstyret vi lurer litt på, er en trykkbryter, som kan betegnes som ""simple apparatus""
Men vi finner ingen merking anngående IP og eller Ex klassifisering. ref, vedlegget.
kan denne bryteren brukes?
Sløyfen er sikret med MTL5016 (single-pole relay two-channel switch)
Hei
Vi har et skap som skal være godkjent for og stå i sone 2. Skapet er i Exe utførelse og komponentene er ExnA. Når vi tester det viser det seg at temperaturen innvendig blir noe høy. Lurte på om det er noen godkjent måte og få montert inn en vifte/ventil for og få det kjølt ned innvendig.
Hei, spørsmål fra offshore, vi har lamper som er godkjent for sone 1 (Med traafo og på 42v) vi skal bruke desse i tanker, enkelte tanker er definert som sone 0.
Spørsmål 1: når vi lufter ut tankene, utfører div målinger, er det forsatt sone 0 i tanken??
Spørsmål 2: Hvilken forskrifter gjelder for entring i tanker og belysning?
Hei, vi har et tilfelle på en installasjon hvor det ikke er brukt type blå EX (i) kabel, og vi får derfor heller ikke tak i data fra kabelprodusenten som forteller oss induktans (mH/km), og kapasistansverdien(nF/km). I NEK420 12.2.2.2 "" Elektriske parametre for kabel"" side 140 under punkt c) står oppgitte verdier som man alternativt kan bruke. Når vi bruker disse får vi beregnet frem maks lengde på kabel hhv. 500 meter og 769 meter som er godt innenfor vårt behov.(ca. 30 meter) Men i teksten på punkt c) står det:
200pF/m og enten 1uH/m eller 30uH/ohm hvor sammenkoplingen omfatter to eller tre enkeltledere av en vanlig konstruert kabel(med eller uten skjerm).
Vi har i vårt tilfeller brukt en mangeleder fra flere barrierer/skap til koplingsboks i felt, deretter kabel til feltinstrument. Betyr teksten under punkt c) at vi skulle ha lagt en-til en kabel, eller mener man her en strømsløyfe på 2 eller 3 wire?
MVH
Alexander Willeke
Elektrosjef
Jotun AS
Hei
jeg finner til stadig, el. motor aktuatorer som Rotox, der Merkeskilt og flammespalter er overmalt.
Merkeskiltene kan ikke leses mer. Hele aktuatorene er dekket med ""skipsmaling"" som er seig og meget tykk.
Alle åpningene fra flammespaltene er dekket med dette.
Er aktuatoren å regne som ubrukelig? siden den ikke har noen merking?
og er det lov og male over flammespalter? skal jeg nekte videre bruk av disse aktuatorene?
Hilsen Vidar
Hei. Står det noen plass ( og i såfall hvor står det) kompetansekravet til instruktør, eventuelt kompetansekravet til opplæringsinstitusjon for eksempelvis Ex- kurs?
EX i jord skal være separat fra annen jord.
Men hvor langt må du trekke denne separate jorden?
Hovedjord i bygg? jordspyd? trafo?
Mvh
Audun
Lurer på hvor jeg finner krav til utformelsen av merkeskilt på Ex utstyr? Hvilke type materiale skal dette være av osv.....
Dette gjelder både for en Ex d og Ex i løsning:
Vi har Ex i utstyr som er umerket med tanke på ambient temperatur. Det vil jo si at denne automatisk (det er ikke oppgitt noe i sertifikatet) har Tamb på -20 til +40 grader Celsius. Tilsvarende løsning på Ex d varianten av samme utstyret har Tamb +60 grader Celsius (både merking og sertifikat) som jo betyr -20 til +60 grader Celsius. Her kommer spørsmålet:
Dersom områdeklassifiseringen der utstyret skal stå feks er Zone 1 eller Zone 2, og de oppgir omgivelsestemperatur til feks 58 grader Celsius. Vil det da si at man ikke har lov til å installere Ex i utstyret der da den bare har +40 grader Celsius som øvre ambient? At man ikke kan plassere utstyret som har en høyere ambient-temperatur enn det som er i sertifikatet? Feks så kan omgivelsestemperaturen i noen installasjoner i UAE være opp mot +60 (og i visse tilfeller +70 grader Celsius).
Eg anser meg selv som rimelig oppgående på Ex og diverse, men har liksom aldri helt slått meg til ro med kordan det fungerer 100%.