Er det behov for en barriere i loopen når et pt 100 element (3-leder) som står i ex sone kobles direkte til en i/o modul eller er dette ikke nødvendig. Tenker at så lenge kapslingen til pt 100 elementet er Ex e kan vi kalle dette for "simple apparatus". I/O modulen til pls'en måler endringer i motstanden på pt 100 elementet, men er denne spenningen høy nok til å kunne gi en gnist?
Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.