I etterkant av et Ex-kurs hos dere så har jeg et spørsmål angående «trough gland» nippel og RFOU kabel.
Om jeg har forstått det riktig så er DRAKA sin RFOU kabel armert. Ref: http://na.prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/oil-and-gas/downloads/brochures/Catalogo_Offshore.pdf
Så ser jeg i databladet til Hawke 501/421 at denne nippelen skal brukes på «non armoured elastomer and plastic insulated cables». Ref: http://www.ehawke.com/datasheets/501-421.pdf
Så da er første spørsmål om jeg har fortstått det riktig at dette er en uheldig kombinasjon å føre en RFOU kabel inn i Ex D utstyr via denne nippelen? Utstyret står i sone 2. Det er i hovedsak snakk om 4-20mA og 24V DC levert fra PLS/kontrollsystem. Ikke egensikre kretser.
Og dersom svaret på spørsmålet ovenfor er ja, så er neste spørsmål hva er i værste fall konsekvensen av dette? Er beskyttelsen lik null? Eller vil det være en «halv god» beskyttelse?
Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.