Riper på Exe og Exi utstyr

Spurt 3:16 - 22.12.2017 av Ingve|Siste svar 12:42 - 2.1.2018 av Henning Staff

Ingve

Under utskifting av Corter dampfase inhibitor på Exe og Exi koblingsbokser (material AISI 316L) har en leverandør kommet i skade for å ripe opp innsiden av luken/døren. Det er brukt kniv eller lignende for å skrape bort gammel

En kollega deltok på et av Trainor sine kurs der lignende tema ble tatt opp, og tilbakemeldingen var at riper ikke var akseptabelt. Naturlig nok ble innsiden av utstyr ikke diskutert. Mitt spørsmål er om riper på innsiden av Exe og Exi koblingsbokser (tilsynelatende kosmetiske) er akseptabelt.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 12:42 - 2.1.2018

Riper på innsiden av en Ex 'i' eller Ex 'e' koblingsboks vil ikke være noe problem med mindre det er snakk om relativt stor skade.

Jeg antar at dere blander problemstillingen med kravet til flammespalten på Ex 'd' utstyr, for der er det generelt sett ikke tillatt med riper. Men dette har altså ikke noe å gjøre med krav til riper på Ex utstyr generelt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.