Sammenkobling av EX d og EX e

Spurt 10:04 - 23.10.2015 av OttarA|Siste svar 7:20 - 28.10.2015 av OttarA

OttarA

Hei,

Dersom en EX d kapsling blir satt sammen med en EX e kapsling ved hjelp av en sertifisert adapter med fabrikkstøpt ledere er det da behov for å re-sertifisere kapslingene til EX de?

Dette vil jo i prinsippet bli det samme som om det hadde vært en kabel mellom de to kapslingene .

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Henning Staff

Postet 6:08 - 28.10.2015

Det er åpnet for en slik løsning i siste utgave av installasjonsnormen IEC / EN 60079-14, men dette forutsetter at man har utstyr som er godkjent for en slik bruk.

Dersom det er tvil om løsningen kan brukes på utstyret det her er snakk om så må du ta kontakt med leverandøren for avklaring av dette.

OttarA

Postet 7:20 - 28.10.2015

Tusen takk for svar Henning