Signalkabel i ex sone 2

Spurt 21:13 - 21.12.2023 av Magnus Helleland-Nordbø|Siste svar 10:22 - 4.1.2024 av Sverre Isaksen

Magnus Helleland-Nordbø

Hei,

Skal legges signalkabel fra et styreskap som står utenfor EX sone inn til utstyr i EX sone 2

Stilles det krav til type signalkabel? Om ja, fint med et eksempel

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:22 - 4.1.2024
Instructor contact card

Det er en del forskjellige materialer man kan velge mellom beskrevet i IEC 60079-14 Kap. 9, det kan også være anleggs spesifikke krav, det er og viktig at kabelen er beskyttet mot skade, ref. IEC 60079-14 9.3.7. Hør med ansvarlig person i anlegget.