Gjelder dette kravet kunn høgspent motorere ?
NORSOK E-001
6.6.1 General A.C. motors should be of the squirrel cage, direct on-line start type. Where variable speed/torque regulation is required, converter fed a.c. motors shall be used. d.c. motors may be used for certain applications. The terminals and the earthed frame of high voltage motors shall be provided with contact bolts for application of mobile earthing apparatus. High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected.