Skjøting av DC-kabel

Spurt 8:29 - 31.1.2006 av Erik|Siste svar 9:52 - 7.2.2006 av Forumleder

Erik

IEC 60092-401(NEK 410 hoveddel 4 ansnitt 9 side 242) punkt 47.1 står det om skjøting av kabler.
Her sier man at det normalt ikke skal skjøtes men at det kan gjøres hvis det er påkrevet ved reperasjon.
Betyr dette at man kan skjøte kablene til en dc motor 750 KW som en reperasjon med Skjøtehylse og krympestrømpe.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:52 - 7.2.2006
Det er helt korrekt. Når det gjelder Ex-område så står det beskrevet metoder for skjøting i IEC 60079-14 punkt 9.1.10 (NEK 420 side 99/100)