Jeg har en power supply som er market II 3G Ex nA IIC T4 og en repeater som er merket II (1) G [Ex ia] IIC 3G Ex nA IIC T4 (PSD1000 og D1035S fra GM). Slik jeg forstår det, så kan jeg montere disse i en IP56 boks, og sette dette i sone 2, siden utstyret er godkjent for sone 2? Boksen må vel merkes, men trenger bare samsvarserklæring?
Men hva hvis jeg ønsker å montere dette i sone 1? Må det da monteres i en Exd-kapsling før sertifisering? Eller kan man f.eks bruke en TNCN boks (eller annen rimeligere kapsling enn en Exd)?
Hilsen
Anders
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Anders
Det må monteres i en Ex e godkjent boks med minimum IP54. Det er riktig at man for sone 2 utstyr bare trenger samsvarserklæring, men man må fremdeles utføre varmetester for å finne ut Tamb og T-klassifisering som dette utstyret skal merkes med. Ikke noe for "hvermannsen".
Skal det nevnte utstyret stå i sone 1 må det inn i en Ex d kapsling og det er således anbefalt med indirekte kabelgjennomføring vha. en tilknyttet Ex e boks forbundet med en Ex de bushing.
Eric