Hei. Spørsmålet gjelder en olje/gass-plattform på norsk sokkel der dokumentasjon for EX-filosofi og sonekart kun beskriver; soner 0-1-2. Det er ingen beskrivelse av gassgrupper eller temperaturklassifisering for de ulike områdene/sonene på riggen. Klassifisering ble gjort av et norsk firma for lenge siden, og plattformen er fra seint 70/tidlig 80 tallet.
1. Hvordan skal man forholde seg til dette med hensyn til atex-inspeksjon?
2. Hvordan skal man forholde seg til dette men hensyn til leveranse av nytt Ex-utstyr og modifikasjoner?
På forhånd, takk!
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Det er krav til at operatør/ eier skal ha kontroll på dette. I veiledning til Innretningsforskriften §5 henvises det til at IEC 61892-7 bør brukes, der er det beskrevet (IEC 61892-7:2019 pt.28), men også i IEC 60079-14 (alle versjoner) og IEC 60079-10-1.
Normalt på oljeplattform er det IIA T3 som gjelder bortsett fra der det kan forekomme Hydrogen (Batterirom f.eks) der det er IIC. Men har sett at det noen ganger er satt opp IIB T3 på oljeplattformer, antageligvis på grunn av H2S eller CO.