Hei forumleder,Har fått oversendt underlag fra en av de største boksprodusentene i verden og her vises T-koden i Ex-merkestrengen på merkeskiltet som T. Gb og hvor man ett annet sted på skiltet har spesifisert T-klasse og omgivelsestemperatur for to forskjellige T-koder. Jeg mener at man ikke kan bytte ut det numeriske sifferet i T-koden i Ex-merkestrengen med ett punktum, i alle fall ikke om man leser IEC EN 60079-0:2017 kapittel 29.4 punkt d). Det står heller ikke noe i EN 60079-7:2015 som gir rom for en slik forenkling så vidt jeg kan se?Hva tenker du om dette?
Mvh
Eric