Tamb

Spurt ${formatDate(1346707920)} av Eric | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Eric

Subscribed
Subscribe
Dette gjelder både for en Ex d og Ex i løsning:

Vi har Ex i utstyr som er umerket med tanke på ambient temperatur. Det vil jo si at denne automatisk (det er ikke oppgitt noe i sertifikatet) har Tamb på -20 til +40 grader Celsius. Tilsvarende løsning på Ex d varianten av samme utstyret har Tamb +60 grader Celsius (både merking og sertifikat) som jo betyr -20 til +60 grader Celsius. Her kommer spørsmålet:

Dersom områdeklassifiseringen der utstyret skal stå feks er Zone 1 eller Zone 2, og de oppgir omgivelsestemperatur til feks 58 grader Celsius. Vil det da si at man ikke har lov til å installere Ex i utstyret der da den bare har +40 grader Celsius som øvre ambient? At man ikke kan plassere utstyret som har en høyere ambient-temperatur enn det som er i sertifikatet? Feks så kan omgivelsestemperaturen i noen installasjoner i UAE være opp mot +60 (og i visse tilfeller +70 grader Celsius).

Eg anser meg selv som rimelig oppgående på Ex og diverse, men har liksom aldri helt slått meg til ro med kordan det fungerer 100%.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.