Tolking av forskrift og spørsmål om tilbakevirkende kraft.

Spurt 12:36 - 24.1.2024 av Henning Torset|Siste svar 11:54 - 30.1.2024 av Sverre Isaksen

Henning Torset

I Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er det i §3 listet opp unntak. I §3b. står følgende unntak: "utstyr og sikkerhetssystemer der eksplosjonsfaren bare skyldes forekomsten av eksplosive stoffer eller ustabile kjemiske stoffer". Hvordan tolker dere denne?

Den nye internasjonale forskriften tredde i kraft Juli 2003 og den nasjonale i November 2017. Er det tilbakevirkende kraft på denne? Har et anlegg hvor det er mye støv hvor det er montert utstyr med IP44. Dette var godkjent før 2003. Hvis vi bytter likt mot likt, må en da følge de nye ATEX-bestemmelsene eller kan en fortsatt bruke IP44?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:54 - 30.1.2024
Instructor contact card

"Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område" retter seg mot produsent av Ex utstyr. (Link under) Eksplosiver er unntatt her fordi det er eget regelverk for områder med eksplosiver.


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849


Den dere skal følge er "Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer" (link under)


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911


Utdrag:


§ 2.Virkeområde


1.Forskriften gjelder krav til vern av sikkerheten og helsen til arbeidstakere og andre personer som vil kunne utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer, som definert i § 3. I tillegg gjelder forskriften krav til vern av materielle verdier.


§ 3.Definisjon


Med eksplosiv atmosfære menes en blanding, under atmosfæriske forhold, av luft og brennbare stoffer, i form av gasser, damper, tåker eller støv, der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antenning.


Det er riktig at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft, men dere er pålagt å ha et systematisk HMS arbeid, også ifølge Internkontrollforskriften (link under), så dere må nok følge dagens krav. IP 44 er ikke godt nok i et Ex område med støv.


https://lovdata.no/dokument/SF...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.