Forumleder,
Jeg har en barriere som har to sertifikat, ett for sone 2 installasjon og ett for installasjon i ikke-klassifisert område med signal ut til klassifisert område. Ex-kodene på den er som følger:
* Ex II 3 G Ex nA II [IIB] T4. Dette sier meg at det er en barriere for sone 2 med en non-sparking beskyttelsesmetode for gass-utstyrsgruppe, har en T4 temperaturklassifisering og kan ha tilkoblende utstyr med gassgruppe IIB.
* Ex II (1) G [Ex ia] IIB. Dette sier meg at det er en barriere for ikke-klassifisert område for tilkoblende utstyr med en intrinsically safe beskyttelsesmetode for gassgruppe IIB i sone 0.
Dersom jeg ønsker å ta i bruk denne barrieren i sone 2 så skal den monteres i en Ex e godkjent boks med IP54 (som spesifisert i sertifikatet). Men ut ifra koden for sone 2 installasjon så kan ikke denne barrieren forsyne utstyr som står i sone 1 eller sone 0 korrekt? For då måtte det har vært Ex II 3 G Ex nA [Ex ia eller Ex ib IIB] T4?
Så for utstyr som skal forsynes som står i sone 1 så må barrieren (basert på nevnte sertifikatkoder over) stå i ikke-klassifisert område korrekt?
Mvh,
Eric
Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.