Tolkning av intrinsically safe circuit per NEK EN 60079-14:2014

Spurt 12:57 - 25.1.2016 av Eric|Siste svar 17:06 - 10.2.2016 av Eric

Eric

Har ett tolkningsspørsmål i forhold til det med en eller flere intrinsically safe circuits. Intrinsically safe circuit er beskrevet i NEK EN 60079-14:2014 kapittel 3.5.6 men eg lurer litt på når dette blir klassifisert som flere kretser? Feks så finnes det en Ex ia sensor som har flere innganger/utganger, RS-485, 4-20 mA, spenning i samme kapsling. Alle disse inngangene/utgangene er galvanisk skilt i instrumentet og også egensikre. Men blir RS-485 og feks 4-20 mA definert som flere intrinsically safe circuits eller er alt som kommer ut ifra det instrumentet en egensikker krets? Grunnen til at eg spør er at det er tilleggskrav (kapittel 16.2.2.7) til kabelen dersom kabelen skal brukes til flere kretser versus om det bare går til en egensikker krets.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Trygve Wiig

Postet 8:43 - 8.2.2016

Det er barrieren som definerer kretsen. En kanal på barrieren er en krets.

Eric

Postet 23:33 - 8.2.2016

Det er barrieren som definerer kretsen. En kanal på barrieren er en krets.

Så om eg har en enhet i felt som trenger flere barrierer (feks drivspenning og ett RS-485 signal) så blir dette i praksis flere kretser siden det trengs to barrierer. Så den kabelen med flere par som då blir brukt trigger då disse tilleggskravene?

Henning Staff

Postet 6:16 - 10.2.2016

Det er korrekt. Flere barrierer betyr flere kretser, og at kravene til kabler med flere par må følges.

Det er verdt å merke seg at BFOU/RFOU kablene som i høy grad benyttes i oljebransjen overhoder disse kravene.

Eric

Postet 17:06 - 10.2.2016

Takker for svar Henning og Trygve :) Ja bruker utelukkende BFOU/RFOU kabler til slike formål. BFOU(i)/RFOU(i) til Ex i sensorer i felt mens det blir brukt BFOU(c)/RFOU(c) til Ex d sensorer i felt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.