Hei,
Har kommet over en Ex-motor med tilsynelatende tysk merking iht. eldre nasjonale normer.
Motor er merket med beskytelseskonsept: Ex d 3n G4, iht. sammenligningstabell forteller oss at denne merkingen samsvarer med beskyttelseskonsept: Ex d IIC T4, men selve koblingsboksen er helt tydelig ikke i Ex d-utførelse og bærer heller inget merkeskilt som bekrefter at denne er i Ex e-utførelse.
Etter litt etterforsking kom vi over følgende informasjon. Har dere en kommentar til dette?
Flameproof (pressure-tight) PTB-certificate (Ex)d 3n G4 motors are suitablefor use in Zone 1 hydrogen atmospheres (see Table 3). These have EEx eincreased safety terminals with weatherproof IP55 terminal boxes, though theterminal box is not flameproof.
http://www.ro-quip.com/Technical_Docs/Moeller/Euronorm%20Standards%20on%20Motors.pdf
Mvh
Morten