Det har i den senere tid blitt mer og mer vanlig å levere 1000V fra nettselskap til flåte i oppdrettsnæringa. I utgangspunktet er disse trafoene 1000V-IT (Yyn0). Hva galt kan skje om man kobler en Yyn0 trafo til å være TN med PEN-leder fram til første fordeling? PEN stopper der og blir etter risikovurdering ikke ført videre. Eller må det også i slike tilfeller må være en Dyn11 trafo?
Kunde ønsker bare å bruke fase-fase spenning som ute på flåte blir transformert ned til 230V-IT. 1000V må her bare ansees som en overføringsspenning på lengre strekk, samtidig som det fortsatt er lavspent.
Kunden vil aldri ta med seg jord eller N-leder ombord, det er kun en 3-leder kabel m/armering og skjerm som brukes og der disse er isolert bort før kabel føres ombord.