15A I2:1,2 eller 13A I2:1,3

Spurt 23:34 - 25.10.2024 av Ole Sundheim|Siste svar 13:50 - 28.10.2024 av Hans Olav Arnesen

Ole Sundheim

Hva ville dere gått for på 2,5mm2 kurser i k-rør, 2 belastede ledere, 15A med I2:1,2

13A med I2:1,3

Pros and cons?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:28 - 28.10.2024
Instructor contact card

100% opp til prosjekterende ut ifra hva kursen skal forsyne.

Ole Sundheim

Postet 8:57 - 28.10.2024

Var litt kjapp der. 15A er vel I2=1,3 eller 13A ved I2=1,4


Jeg heller mot 15A, men er det noe fordel i å heller velge 13A?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:50 - 28.10.2024
Instructor contact card

Dette avhenger av forbruksmønsteret til utstyret kursen skal forsyne.


Karakteristikker på ulike vern avklares med produsenter/leverandører.