Har installert ny komfyrløsning med separat induksjonstopp og stekeovn. Den gamle løsningen hadde en strømtilførsel 2 x 4 kvadrat + jord og 20 A sikring. Fra sikringsskap til der induksjonstopp og stekeovn er plassert er det 8 meter K-rør 20 mm trukket i gulv/etasjeskille. Er det en akseptabel løsning å gjøre følgende: Trekke 3 x 6 kvadrat (inkludert jord) og 2 x 4 kvadrat i dette røret (får plass) og så sikre disse med ABB jordfeilautomat med I2-verdi 1,2 på henholdsvis 25 og 16 A, evt. 20 og 16 A. Kursene får felles jord - bruker g/g 6 kvadrat til dette.