I tidligere versjon NEK 2014: 531.1.3 er det angitt; " I IT-systemer, i tilfeller av 2. jordfeil, skal overstrømsvern medføre utkobling av alle spenningsførende ledere" I versjon NEK 2018 under tilsvarende punkt står det nå ingenting om dette, det gjør det heller ikke i innledningen av kapitlene 530 og 531.1, 531.2.Er da rett å tolke det slik at det nå IKKE er krav til allpolig utkobling ved 2. jordfeil? Eller går jeg glipp av retningslinjer gitt i andre deler?
Problemstillingen gjelder forøvrig kabel mellom fordeling og frekvensomformer i industrien, med foranliggende sikringslastskillebryter (Slimline). Anlegget tilhører adskilt transformatorkrets og det er isolasjonsovervåkning i fordelingen.