Hei. Eg held på å utarbeide ein rapport etter elkontroll i samband med eigaskifteforsikringssak. Eg synest at avvika knytt til utett sikringsskap (manglande niplar ut utstansingar), samt utette veggboksar i skjult installasjon (store hol i botn) er dårleg/feil hjemla i kontorllsystemet me brukar. Der er referert til FEL § 10, FEL §20 og FEL § 28.
Ingen av disse paragrafane seier noko om å hindre brannspredning, noko eg trudde var hovedpoenget med tette skap og boksar.
Korleis hjemle dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEL §§ 22 og 34.