Avviksrapport

Spurt 12:55 - 4.12.2024 av Nysgjerrig|Siste svar 13:49 - 4.12.2024 av Hans Olav Arnesen

Nysgjerrig

Hei,

Fått avvik på noen kabelbroer som ikke hadde utjevning. Hører rykter om at det ikke er krav til utjevning av kabelbroer, stemmer det? Det er i hovedsak metallrør inn i bygget som skal utjevnes?

Dette bygget er fra 1976 og de fleste broer er også det.

Lysverket refererer til Fel paragraf 21. som kanskje retter seg mer mot utsatt ledende del?

Har jeg hørt rett? Har kontrollør vært litt ivrig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:49 - 4.12.2024
Instructor contact card

Dette er ikke klart beskrevet i FEA (Rødboka), i § 408 Regler for jording, som gjaldt på installasjonstidspunktet. FEA har lite fokus på utjevning av andre ledende deler (kun vannledning og avløpsrør av metall).


Min vurdering er at det enkleste likevel er å følge pålegget fra DLE. Alternativet er å dokumentere at farlige berøringsspenninger ikke kan oppstå, og dette kan nok være ganske krevende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.