Hei,
Fått avvik på noen kabelbroer som ikke hadde utjevning. Hører rykter om at det ikke er krav til utjevning av kabelbroer, stemmer det? Det er i hovedsak metallrør inn i bygget som skal utjevnes?
Dette bygget er fra 1976 og de fleste broer er også det.
Lysverket refererer til Fel paragraf 21. som kanskje retter seg mer mot utsatt ledende del?
Har jeg hørt rett? Har kontrollør vært litt ivrig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.