Hei,
Fått avvik på noen kabelbroer som ikke hadde utjevning. Hører rykter om at det ikke er krav til utjevning av kabelbroer, stemmer det? Det er i hovedsak metallrør inn i bygget som skal utjevnes?
Dette bygget er fra 1976 og de fleste broer er også det.
Lysverket refererer til Fel paragraf 21. som kanskje retter seg mer mot utsatt ledende del?
Har jeg hørt rett? Har kontrollør vært litt ivrig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er ikke klart beskrevet i FEA (Rødboka), i § 408 Regler for jording, som gjaldt på installasjonstidspunktet. FEA har lite fokus på utjevning av andre ledende deler (kun vannledning og avløpsrør av metall).
Min vurdering er at det enkleste likevel er å følge pålegget fra DLE. Alternativet er å dokumentere at farlige berøringsspenninger ikke kan oppstå, og dette kan nok være ganske krevende.