1. Hei jeg ønsker å ha en 15A og en 10A i samme rør til kjøkken.
Jeg har brukt NEK400 til å komme frem til at 4mm = 26A strømføringsevne x 0,8 = 20,8A
Ib<In<Iz
15a < 15A < 20,8
I2 < 1,45 x Iz
1,3 x 15= 19,5A < 30,16A
Da skal 4mm på 15A Bk vern sammen med en annen kurs være ok sant?
Er ikke noe annet jeg glemmer her.
Kurs nummer 2 er 10A B vern med 2,5mm
2. det går heller ikke i rør HELE veien stikkontaktene.
Altså det vil da gå 2 stk PN 4mm fra sikringsskap i rør til veggboks hvor den går videre påvegg med PR 2,5 til stikk.
og 2 stk PN 2,5 fra sikringsskap i samme rør til veggbok å videre påvegg med PR 1,5mm til stikk.
at det bruker vanlig PR 2,5 til 15A og 1,5 til 10A etter føringen i samme rør har ingen betydning sant?
3. kan de dele jord på 2,5mm eller må den være 4mm?