Er det noen måte å beregne Idmaks og Idmin i IT nett med oppgitte netbas verdier fra netteier?
Ønsker å evt lage ett regneark i stedet for å benytte tommelfingerreglene. Se eksempel utklipp fra netbas oppgitt av netteier:
Resultat fra kortslutningsberegninger.
Knutepunktet er ett 0.230 kV IT-nett.
Nærmeste transformator :
Primærside : 22.000 kV
Sekundærside : 0.240 kV
Koplingsgruppe : Yyn0 Merkeytelse : 315 kVA
Nærmeste sikring:
Merkestrøm : 125 A
Smeltestrøm (1s): 0 A (5s): 0 A (10s): 0 A
Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.738 kA
2-polt kortslutning : 1.505 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 0.692 MVA
Imp. pluss-systemet R: 78.01 mOhm X: 18.64 mOhm Z: 80.21 mOhm Cos(phi): 0.973
Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.248 kA
2-polt kortslutning : 1.081 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 0.497 MVA
Imp. pluss-systemet R: 99.37 mOhm X: 18.61 mOhm Z: 101.10 mOhm Cos(phi): 0.983
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det beste er vel å benytte FEBDOK.
Jeg er enig i at det enkleste er å benytte Febdok, men det er mulig å regne på største og minste (opp til 25 til 35 mm^2) kortslutningsstrøm for IT- og TT-systemer. Formler finnes i avsnittene 5.6.2 og 5.6.3 i Montørhåndboka, og avsnitt 431.4.2 i Installasjonsguiden.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.