Hei, Jeg skal beregne OV til et industribygg (IT-Anlegg) og sliter litt med avgjørelse av OV.
Det er opplyst at ved OV større enn 80A medfører trafobytte. KV i anlegget er satt til 80A
Ik maks 7,8kA
Ik min 2,1kA
Jeg har regnet ut kurser og da blir det 10+10+20+13+10+16+25+16+13+15+10+10+15+10+32=225A
Så korrigerer jeg verdien i henhold til samtidighetsfaktoren. I montørhåndboken så er det anbefalt at over 10 kurser i et industribygg gir en samtidighetsfator på 0,6.
Da får man I ov 225*0,6=135A
Og siden OV er trefaset mens alle kurssikringene er tofas så deler vi på 3.
I ov=135A3=77,9A
Her fant jeg et 80A Kombivern fra Schneider el-nr 1610039.
Det står "Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V er 20 kA"
Inntakskabelen min har installasjonsmetode A1 og fremgår at minste tversnitt med strømføringsevne større enn valgt overbelastningsvern er 3x35mm2 Cu (Iz = 89A)
Jeg har hørt at hvis OV er lik KV så må det være samme produsent og smeltesikring men hvordan er det på kombivern?
IbInIz = 77,9A80A89A
er dette en riktig måte å regne på? Også har jeg lest at det er krav til 20% utvidelse på OV men da er løsningen feil pga kravet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se side 133 i Montørhåndboka, samt side 173 om selektivitet i samme bok.
Se side 133 i Montørhåndboka, samt side 173 om selektivitet i samme bok.
Takk for svar! Jeg har noen flere spm når det kommer til OV. Jeg så ikke i montørhåndboken om OV over 80A, jeg har regnet ut total ampere i et annet anlegg til 148A og lurte på om det er noe i veien for å bruke effektbryter etter kV istedenfor OV. Fra det jeg har forstått så er OV bare en bryter som ja bryter ved kortslutning eller overbelastning helt lik som vanlig OV, er det noe i veien for at jeg skriver at jeg da velger å bruke en effektbryter i inntaket mitt isteden OV så lenge jeg dokumenterer at den bryter ved ik min og ik maks? Er det også noe mer jeg må ta hensyn til hvis det skulle vært ok?
Takk for svar! Jeg har noen flere spm når det kommer til OV. Jeg så ikke i montørhåndboken om OV over 80A, jeg har regnet ut total ampere i et annet anlegg til 148A og lurte på om det er noe i veien for å bruke effektbryter etter kV istedenfor OV. Fra det jeg har forstått så er OV bare en bryter som ja bryter ved kortslutning eller overbelastning helt lik som vanlig OV, er det noe i veien for at jeg skriver at jeg da velger å bruke en effektbryter i inntaket mitt isteden OV så lenge jeg dokumenterer at den bryter ved ik min og ik maks? Er det også noe mer jeg må ta hensyn til hvis det skulle vært ok?
Ja, for større anlegg erstattes OV med effektbryter. Pass på rett karakteristikk og selektivitet også da.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.