Har ein 3 fasa motor som eg må berekne kortslutning sikring til.
Motoren er:
230V
35,3 A
11kW
Kobla i trekant.
Prøvde å starta han med ein 40 A sikring med C karkteristikk,den slo ut med ein gang.
Kobla han deretter på hovedsikringen i skapet som er 63A C,da starta motoren fint.
Det er brukt 10 mm2 pfxp kabel,med eit forankopla motorvern som er stillt inn på merkestraumen til motoren.Motorvernet slo ikkje ut da sikringen i skapet slo ut.